(380V50HZ的网电,负载是电动机)3*70+1铜芯低压电缆能带195.8千瓦的负荷。
铜芯电缆电流载流量按5A/MM²计算,最大电流=70×5=350(A)
根据三相四线制功率计算公式:
P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)
P=1.732×380×350×0.85=195802.6瓦特≈195.8千瓦
扩展资料:
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U² /R。
每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-电功率
参考资料来源:百度百科-三相电路
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
大哥,急求准确答案啊,别老是粘贴复制啊。
追答这么来算吧,70平方的铜导线安全载流量为210A,那么所求的是能带多大负载,就要算出多大的负载电流是210A,而功率P = 1.732 x 380 x 210 = 138213.6 (W) = 138KW ;这个138KW没有算上功率因数的影响,如果全是电动设备,也就是可以带110KW左右负荷了。
需要注意的是,四芯电缆的散热条件很不好,不可以按明敷导线的载流量来估算,而要以暗敷线来估算,再者导线截面越大交流电流越大(或频率越高)其趋肤效应越强,趋肤效应是电流会集中在导线表面的意思(这种现象使导线发热量增大),所以截面越大的导线,单位面积的安全载流量越小。
那负荷呢?多少千瓦?而且这个我一点都不懂啊,需要直接的答案- -
追答70平方的电缆可以带140KW。