3*70+1铜芯低压电缆能带多大负荷与!!!急求!!!

最好详细点介绍下,负荷电流等说明。

(380V50HZ的网电,负载是电动机)3*70+1铜芯低压电缆能带195.8千瓦的负荷。

铜芯电缆电流载流量按5A/MM²计算,最大电流=70×5=350(A)

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)

P=1.732×380×350×0.85=195802.6瓦特≈195.8千瓦

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。

P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U² /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-18
如果是近距离(几十米以内),70mm²铜电缆可以承受300A左右,三相负载150KW左右,单相负载50KW左右
如果是远距离(百米以上),70mm²铜电缆可以承受180A左右,三相负载90KW左右,单相负载30KW左右
如果介于远距离与近距离之间,70mm²铜电缆可以承受240A左右,三相负载120KW左右,单相负载40KW左右

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。

安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
第2个回答  推荐于2017-09-03
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

70平方 x 3 + 1 铜芯电缆的负荷功率不超过140KW。追问

大哥,急求准确答案啊,别老是粘贴复制啊。

追答

这么来算吧,70平方的铜导线安全载流量为210A,那么所求的是能带多大负载,就要算出多大的负载电流是210A,而功率P = 1.732 x 380 x 210 = 138213.6 (W) = 138KW ;这个138KW没有算上功率因数的影响,如果全是电动设备,也就是可以带110KW左右负荷了。
需要注意的是,四芯电缆的散热条件很不好,不可以按明敷导线的载流量来估算,而要以暗敷线来估算,再者导线截面越大交流电流越大(或频率越高)其趋肤效应越强,趋肤效应是电流会集中在导线表面的意思(这种现象使导线发热量增大),所以截面越大的导线,单位面积的安全载流量越小。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-18
70平方定性为中截面导线,长度适当时,铜芯电线每平方安全载流量为4A附近,可安全载流约280A附近。
第4个回答  2011-09-18
铜电缆的安全载流量如果不考虑线路的长度,一般电工手册或者专业的维修手册上面可以直接查到。
或者可以套用经验:10平方以下8~10A/平方,16~50平方4.5~6A/平方。
70平方 265~285A
95平方 325~345A
120平方 375~400A
150平方 430~470A
185平方 490~540A
240平方 660A
300平方 770A
400平方 940A
500平方 1100A追问

那负荷呢?多少千瓦?而且这个我一点都不懂啊,需要直接的答案- -

追答

70平方的电缆可以带140KW。

相似回答