桩基深度

某桥梁工程桩基直径1.4米,原设计19米,嵌入中风化2倍D,7米时就进入中风化,该地质钻探资料揭示中风化岩层厚度为20米,该桩基最短长度可设定为多少米?
如果按原设计应打入中风化12米,是否有必要?

首先,“嵌入中风化2D”这个是硬性条件,必须符合这一要求。
至于“设计19米”是不是硬性要求,这里要看设计的意思
1、若“设计19米”为硬性要求,那么桩必须同时符合“设计19米”、“嵌入中风化2D”这两个条件,那么你所说的情况,这根桩为19米(此时同时符合两个条件)。
2、若“设计19米”非硬性条件,只为参考值,即根据地勘而初步估定的一个桩长,那么只需符合“嵌入中风化2D”这一个条件,那么你所说的情况,这根桩应为7+2*1.4=9.8米。
你只要问清楚设计院“19米”是不是硬性条件即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-03
分析了一下,确实没有什么必要。但最终的变更得由设计勘察单位定的。作为施工单位,严格按图实施即可。
您可以按如下程序来处理:(施工单位)报告监理单位,监理单位会收到书面报告后,一般是如集会议,设计,勘察,建设,监理,施工。五方坐一来,一起商量,最后由勘察设计单位出具书面的意见,总监理签发后,施工单位实施。
第2个回答  2011-10-02
第3个回答  推荐于2017-09-19
基槽深度要看这个桩要伸入承台多少了,通常是要伸入承台100,然后承台下面还有100厚的垫层,所以,基槽的深度就是设计的室外地坪标高 - 设计桩顶标高+0.2m了。
因为打桩的话是平整完场地后打的(平整后的场地标高通常就是室外地坪的设计标高),然后在挖土方,然后截桩头,注意到没有,挖了土之后才截桩头,截完的桩头露出地面大概100~200左右,这时的桩顶才是桩的设计标高。
第4个回答  2011-10-10
没必要,找设计代表和业代做变更,嵌入中风化2倍D就可以了