这个月收到一张电费单,上面的数据:
无功 :上期平码2055.18 ,本期平码2109.77 ,倍率60
有功 :上期平码4633.20 ,本期平码4728.86 ,倍率60
有功分类 :电表电量5740 ,变损电量921 ,电量合计6661
配变容量200KVA ,无功变损4046 ,标准力率85
总有功6661 ,总无功7321 ,实际力率67 ,调整数9
请问,这个月的电费应该怎么计算(详细)
然后可以帮我解释一下那些名词吗?

如果你真是普通工业用电按相关规定,力调应执行90,那样你会被罚的更惨,你应该增加无功补偿设备。你重点不应在如何计算电费上面,应该把无功调整好,不再缴纳功率调整电费上,其他电费按国家规定的电价,该怎么交就怎么交。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-22
味道要保证的,不能随便来的啊
第2个回答  推荐于2020-01-07
这个月的电费计算如下:
因为你本月功率因数只有0.67,达不到0.85的考核标准,所以被考核,当月电费增加9%。
电费计算应该是有功电量*现行电价*(1+9%)。
相关名词解释如下:
上期平码指上个月抄表时表计的读数。
本期平码至本月抄表时表计的度数。
倍率是指实际用电量是表计读数的多少倍。
电量应等于本期读数减去上期读数再乘以倍率。
有功电表电量是指电表计量的有功电量。
有功变损电量是指变压器损耗的有功电量(表计安装在变压器低压侧,变压器损耗的电量表计无法计量,但应由用户承担)。
配变容量是指变压器容量。
无功变损是指变压器消耗的无功电量。
标准力率是指你应该执行的功率因数考核标准。
实际力率是指根据你当月消耗的有功电量和无功电量计算出来的实际功率因数。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-09-27
上期平码指上个月抄表时表计的读数,本期平码至本月抄表时表计的度数,倍率是指实际用电量是表计读数的多少倍。电量应等于本期读数减去上期读数再乘以倍率。
有功电表电量是指电表计量的有功电量,有功变损电量是指变压器损耗的有功电量(表计安装在变压器低压侧,变压器损耗的电量表计无法计量,但应由用户承担)。
配变容量是指变压器容量,无功变损是指变压器消耗的无功电量,标准力率是指你应该执行的功率因数考核标准,实际力率是指根据你当月消耗的有功电量和无功电量计算出来的实际功率因数。因为你本月功率因数只有0.67,达不到0.85的考核标准,所以被考核,当月电费增加9%。
电费计算应该是有功电量*现行电价*(1+9%)。
根据实际用电情况来看,你应该是属于大马拉小车,可至供电公司办理减容手续,根据实际负荷换用一台小容量的变压器。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-27
解释很复杂,没有分数就算了。我只能告诉你,这个计算是对的。