88问答网
所有问题
2000mm*600mm*100mm水沟盖板,配筋φ16@200双层双向钢筋网片 承重荷载多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-03
åç»æ计ç®è¿æ¯ä¸æ¹ä¾¿å¨çæ¶é´å å®æçã
åä½ äº¤æµä¸ä¸ç»éªï¼ä½ä¸ä½ä¸ºæ½å·¥ä¾æ®ã
æè§ä½ çÏ16@200é´è·è¿å¤§ï¼å¯ä»¥èèä¸ç½ç¨Ï12@120ï¼ä¸ç½ç¨Ï10@150ã
ä¾ä½ åèã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgKg1KccgtKBacV1SV.html
相似回答
钢筋
网Φ6
@200*
200怎么计算它的重量
答:
钢筋网规格为Φ6@200双层双向,
每平方的重量是4.44公斤
。计算方法如下:(按1000毫米×1000毫米计算)1000÷200=5(根)(只能是5,不能加1)4×5=20(根)1×20=20(米)Φ6的钢筋米重=0.222公斤/米 20×0.222=4.44(公斤)简介 钢筋混凝土用焊接钢筋网是适用天在工厂制造,用冷轧带肋...
ф4
@200双向钢筋网片
是啥意思啊?
答:
ф4
@200双向钢筋网片
指纵横两个方向的钢筋都是直径为4mm的,间距都是
200mm
。
双层双向
总共是两层钢筋网。现浇板钢筋,这就是双向。双层,就是由于板有一定厚度,就用板顶一层钢筋,板底一层钢筋,这就是双层。底筋、面筋的纵横方向
配筋,
即在底板、面板的X和Y两个方向来布置钢筋,每层钢筋在纵横两...
马蹬
筋
如何计算
答:
不过具体题目还得具体对待,假如是
双层双向
的板筋为ф8
,钢筋
刚度较低,需要缩小马凳之间的间隔,如间距为@800*800,假如是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动
荷载,
确保上层钢筋的保护层在...
怎样计算屋面留洞口的加强
钢筋
答:
宜取150~
200MM
并应板未配筋表面布置温度收缩钢筋板、表面沿纵、横两向配筋率宜于0.1%温度收缩钢筋利用原钢筋贯通布置另行设置构造钢筋网并与原钢筋按受拉钢筋要求搭接或周边构件锚固由于混凝土徐变、收缩、结构构件经历温差等非直接荷载作用产结构变形裂缝非作用荷载影响容忽视板设置
双层双向钢筋
或温度筋能进步承载力减少...
Φ8
钢筋
@
150间隔
双层双向
排布每平方米钢筋用量如何计算
???
(急)
答:
每平方米钢筋用量10.533公斤。计算如下:
100
÷15=20/3(排)1×20/3×4=26.667(米/平方米)Φ8钢筋米重=0.395公斤/米 26.667×0.395=10.533(公斤/平方米)
建筑图纸中
钢筋网片
Φ8@250
双向配筋
是什么意思
答:
8mm 间距250mm “
双向配筋
”指板中的
配筋,
主要指双向板中的配筋。双向板由于在两个方向的跨度接近,两个方向的钢筋均需承担应力,这种两个方向的钢筋均为受力钢筋的配筋叫“双向配筋”。如果是单向板,只有一个方向的配筋是受力
钢筋,
另一个方向的钢筋称为“分布筋”,是构造配筋,这种配筋方法...
探讨
钢筋
工程量计算3大容易漏算的黑点?
答:
1.建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置
双层双向钢筋,
其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应<8mm,间距不应>
100mm
。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应>板跨的1/3,且不应<
2000mm
2.现浇板中的管线必须布置在
钢筋网片
之上(双层双向配筋时,布置在下层...
悬挑板厚度大于150
mm
时必须得
双层网片钢筋
吗
答:
规范没有规定当板厚大于等于150mm时,板必须配置
双层双向钢筋
。但规范规定(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002):第10.1.9条在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-
200mm,
并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、
大家正在搜
钢筋混凝土沟盖板配筋
钢筋混凝土地沟盖板配筋图
承重盖板配筋
盖板配筋图钢筋详解
涵洞盖板钢筋配筋图
现浇盖板涵盖板配筋图
水沟盖板钢格板
地沟盖板配筋图集J331
地沟盖板配筋图
相关问题
双层双向钢筋 14@200 承重多少?
4米*8米,连续10间,单层钢筋短筋为10个钢筋长筋为8个钢...
5.5m*5.3m和4.4m*7.3m现浇板用多大钢筋怎么铺...
ф4@200双向钢筋网片是啥意思啊?