1、这个问题说起来还是复杂的了,要考虑以下因素:水带的长度、口径和种类,水枪的口径和种类,消防泵的出口压力等
2、一般来说,用19毫米直流水枪,射程30米时,压力在6公斤左右。追问

用19毫米直流水枪,射程30米时,压力在6公斤左右。 能告诉我计算过程吗?

追答

这个我没算过,我刚才是查的消防战术教材里面的资料。
不过我们可以试算一下,那得明确一些边界条件,还要查一下相关的资料。
比如我们射水的角度是多少(是零度平射,充实水柱到30米,还是45度射水,落地的水到30米),我们用一盘水带(25米,65口径,胶里的),假设接消火栓或车泵。
泵或消火栓出口的压力假设为A,经过一条水带,会损失压力A1,经过水枪,会损失压力A2,如果我们是45度射水的话,射到30米处,向上的高度是15米,损失1.5公斤。当然还有些空气阻力没算上,但这样计算公式差不多就出来了:
A=A1+A2+1.5
我查了资料,一条这样的水带,在水枪射程为15米时,其压力损失就达到1.5公斤了(你压力越大,肯定水带的压力损失也越大),水枪要把65的水带口径变成19的枪口出水口径,流量不能变,压力损失很大,19的水枪在射水15米时(此例中我们45度射水,相当于射充实水柱15米左右吧)抢口的压力达到25公斤左右,消耗的压力查资料没查到,假设为2公斤。
这样子,A=1.5+2+1.5=5公斤,再有点空气阻力什么的,所以说19毫米水枪射流30米时泵出口的压力大概在6公斤(这不是水枪出口的压力,水枪出口的压力据查书是25左右)。