施耐德变频器最高频率怎么只能调高不能调低?

我在施耐德58系列变频器传动菜单将tfr(最大输出频率)根据现场需要从50HZ改为15HZ,最大频率限幅控制在15HZ,使用正常,可是我准备改回来时发现改为50HZ可是输出还是最大限制在15HZ,请问是什么原因?
我的调节是用电位器控制的

第1个回答  2011-10-20
最大频率你设置了50hz,而显示最大的只能到15hz,那就是你电位器调的太低了,可以将电位器调大一点就好了
第2个回答  2011-10-11
你看看上限频率是多少,建议恢复出厂值再调试
第3个回答  2011-10-11
有上限频率和 模拟量最大频率 两个要改。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-10-11
确认机器处于停止状态再修改参数。 最好重新上电再试试

如果不行的话,建议检查模拟量给定的相关参数。