施耐德atv600变频器在开启增压泵时频率不动

如题所述

1、首先变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。
2、其次电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5Hz。端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
3、最后负载问题:查看运行时工作电流是否正常,负载是否过重。编码器问题:编码器坏掉,这种情况只适合闭环带编码器的系统。变频器坏掉。