88问答网
所有问题
电热水器单独用着挺好,只要一打开浴霸整个房子就没电了,过几分种又来电了,空开一直也不跳。
装的是32A的空开,接的是4平方亳米的铜芯线。请专业电工师傅讲解一下。谢谢!急
举报该问题
推荐答案 2011-10-06
一般情况下你这种情况像是接头不好,或者接头时间长有了氧化层,接头电阻加大,小功率的时候勉强接通,接头发热量不大,大功率的时候接头发热率加大,导致电线接头发热、受热膨胀等因素导致的暂时短路,几分钟后接头部分冷却了,收缩后接头又勉强通电。
查修办法:
1、检查这根线上的问题接头,处理存在隐患的接头。
2、检查这根线上涉及到的所有开关,有时开关的触点会不好(一般有问题的开关在这种情况下会明显发热,或者在安静的时候,隔得很近时可以听到开关里有滋滋滋的声音)。
3、检查线路上的保护类的开关是否出现故障。
码字不容易,希望多你有用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tg1Vacgtc.html
其他回答
第1个回答 2011-10-05
很像是接触不好,容易烧电器,总开关用32的可以 但是插座跟照明 最好分开 分别用10A 或16A的 比较安全
第2个回答 2011-10-05
应该是耗电太大了,两个都是大功率的电器,增加电线的直径吧
第3个回答 2011-10-06
应该是供电线路中存在接触不良现象。
第4个回答 2011-10-05
希望你检查一下电箱处,有可能是电箱处空开与线接触不好,望你积时处理
相似回答
使用浴霸
家里就跳闸,是什么问题?
答:
是功率太大,造成跳闸,在家时
,使用
了大型的家用电器,比如空调
,热水器
等,这些功率太大的电器,不注意使用就会跳闸,因此,在装修的时候就要单独给这些大功率的电器走一条线,这样用起来才不会有跳闸的影响。解决的措施就是检查一下安装的空气开关是否配置合理
,空气开关
选择小了,选小了的话可以换个...
...老跳闸是怎么回事?洗澡的时候
开着热水器开着浴霸,
有时候就跳,把热...
答:
第一首先要弄清楚你家是否装有漏电保护开关,如果装了,那就有可能是漏电导致的跳闸,第二种原因就是
空开
老化以坏掉导致乱跳闸,第三空气开关要安陪比较小,导致跳闸,大致上就是这三种原因,
...
开
家里断电,电闸不跳,所有电闸都不跳
,过
5分钟自己
又来电了,
是...
答:
当电流过大时,因超过整定电流而使继电器动作跳闸,事后电流正常延时合闸。也可能因故障所能承受的电流变小,造成误动,可及时申请更换。
空调
浴霸
同时
开
一会停电了一会又有电,闸也不跳,表里面响怎么回事...
答:
用电负荷过大,而所使用的电量测量表最大载流量过小,超出了用电电表的适用范围。空调、
浴霸
都是大功率家用电器,同时打开工作时候的总电流值较大,一旦超出了电表的适用范围,但没有超出空开的最大载流量,没有漏电情况,这些开关装置就不会跳开,但电量测量表会有异常。建议考虑更换合适的电量测量表...
热水器6000瓦
,一开热水器
家里就断电不跳闸,是怎么回事?
答:
电热水器
6000瓦
,一开
热水器就断电但是不跳闸,说明过欠压保护器动作了,也就是超过了过欠压保护器的电压波动的保护范围,下面家居杂坛给大家分析一下造成这种问题的原因。 我们先来看看家里一用6000W热水器就断电但是不跳闸的原因: 家居杂坛再来给大家算一下家里应该选用多大的
空气开关
、漏电保护器、过欠压保护器:...
集成
浴霸
灯
开了
一会自动熄
了,过几分钟又
自动亮了,求解答!!?
答:
会不会是内部有自动安全装置啊?我家之前用过樱花的6L容量的
热水器,
在第二天使用的时候无法大火。叫了那个电器老板来,他解释说是热水器内部有自动报警系统,当周围环境危险就会自动熄火。比如:湿度过高,温度过高。建议保持良好的通风。另外,还有一种情况就是水压不足。
求助我家
一开浴霸就
跳闸的问题。
答:
首先你的
浴霸
肯定是有问题的,一般来说我估计肯定是有短路的地方,所以才会造成这样的问题,出现智能电表是非常灵敏的,所以才会造成这样的状况出现,以前正常不一定说现在就正常,而且其实换一个浴霸也要不了多少钱,你还是进行更换的好。
洗澡时
打开
取暖器和
浴霸,
电就停
了,
怎么回事?
答:
洗澡时打开取暖器和
浴霸,
因为这两个电器都是大功率的 ,家里的空气开关就会发热跳闸,所以电就停了 。如果以前没有这种问题 ,就是家里的
空气开关,
电线裸露的部分 被氧化 ,造成产生电阻发热 。前一种情况需要更换大一些的 空气开关,后一种情况 ,需要拆开电线 ,用砂纸打磨电线上的 锈,打磨好...
大家正在搜
电热水器和浴霸共用电线
热水器和浴霸用一个插座
浴霸和热水器一起用
浴霸与热水器一路电源
浴霸离电热水器很近
电热水器和浴霸的距离
浴霸和电热水器安装位置
浴霸和热水器是一套吗
浴霸和热水器
相关问题
电热水器和风暖浴霸一起全开使用大概几分钟就会这一支路的空开和...
家用220v的热水器8500瓦和浴霸1100瓦同时用电电表就...
家里的电热水器一打开,配电盘里就“吱吱”响
热水器和浴霸同时开家里断电,电闸不跳,所有电闸都不跳,过5分...
2000w的电热水器需要接多大的空气开关
卫生间装的是风暖型的浴霸,风暖一开家里就停电,过一会又会自动...
房子没有改水电,浴霸怎么安装
求助,使用两个以上大功率电器就会断电过一会自动来电。