开式水冷却闭式水,闭式水冷却一些转动设备.

闭式冷却水系统
闭式水系统的功能是为机组辅助设备提供冷却水源,以保证辅助设备及系统的正常运行,并为开式循环冷却水泵和水室真空泵提供轴封水。二期每台机组配一套闭式水系统,包括两台100%容量闭式水泵、两台100%容量闭式水热交换器、一只50m3闭式水高位水箱和辅助设备闭式水冷却器。系统基本流程为:除盐水→闭式水箱→闭式泵→闭式水热交换器→闭式水用户→闭式泵进口。
闭式水系统高位水箱的补水来自凝结水,启停期间补水来自凝结水输送泵,有一水位调节阀保证水位在正常位置,一旦闭式水中断,通过高位水箱对主机冷油器、取样冷却器、仪用空压机的冷却器等提供短时的事故冷却水,以保证机组安全停运。
闭式水重要用户:
主机冷油器
小汽机冷油器
电泵润滑油/工作油冷油器
仪用空压机
采样冷却器
定冷水冷却器
氢冷却器
密封油冷却器
电泵电机冷却
循泵电机及轴承冷却
凝泵电机轴承冷却
引风机轴承
磨煤机润滑油冷却器.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-14
在水源比较丰富的地方,发电厂的循环冷却水是“开式”的,即用水泵从江河取水供冷却后再排放到江河中。(开式系统:循环水泵----循环水进水母管----冷凝器----循环水出水母管-----排放口。)
在水源紧缺地区,发电厂的循环冷却水是采用“闭式”循环的,即把使用过的冷却水经过冷却塔降温后再反复使用,这样就节约了水源,减少了污染。(闭式系统:循环水泵----母管----冷凝器----母管----热水池----冷却泵----冷却塔----冷水池----循环水泵)
第2个回答  2011-10-04
开式水冷却闭式水,闭式水冷却一些转动设备本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-01-20
gù xiàn
第4个回答  2011-10-12
水泵+冷却塔,就可以了,具体看现场布置