那我是不是就按照外轮廓上面标识接电池的正负极?接好电池正负极之后,合闸不会短路吧?
因为上端口的+,-极和下端口的-,+极不对应.
开关进线端标号全世界统一规定奇数字1、3、5你知道吧,你只要把电源接在进线端怎么会短路呢?要短路那就是产品不合格,厂家要负责任的。+、-是表明电流的流动方向你不难理解吧,电源+极通过第一极开关流过负荷是不是进第二极开关下边流过上边回到电源负极呀。
追问可是电池的正负极只有2跟线(一正,一负),是不是需要把上端口的3和5正极之间用导线连接起来?下端口的4和6负极之间也要用导线连接起来?
最后电池的-负极接在上端口的1号位置,+正极接在上端口的3和5号任意一个端口上面?
经过开关控制之后输出的+正极接在下端口的2号位置,-极接在下端口4和6号任意一个端口上面?
其为什么3和5是两个+正极,4和6是两个—负极,这样做的目的是为了提高开关DC的电压和电流,我要的电压是DC440V
你说的也可以。断路器有1P、2P、3P的,上下对应是个单独的开关。多极的是以满足不同的需要。你可以选择2P的。3P的你只用2P(5、6)不用也可以,3、5连起来一起用也可以。注意电流方向是保证断路器在过负荷时脱口跳闸的作用,在要求不严格的情况下不注意电流方向也行,只当个开关用。有时间你拆开一个看看,了解它的构造了用起来就灵活自如了。
追问本来我也想用2P的,可是2P的开关电流达不到200A,且电压也达不到DC440V,所以只能选用3P的了。谢谢你了!
本回答被提问者采纳