1000kva变压器可以进线出线一个高压柜吗

我单位110kv变电站从主变转为6kv电压后分出三路!其中水泵房一路有两台变压器!所以那里原来四台高压柜!一台进线,一台母线压变,两台出线柜到两台变压器,现在想在水泵区加台1000的变压器!但领导不想加柜子!可以把那台进线柜里加上出线直接连到新变压器吗?
进线柜本来有断路器!为什么电缆不能直接挂进线下端呢?我担心的是改后!新变压器跳闸进线柜,另两台也被断

这个看你的柜型了,绝大数情况下这么搞是不行的,明显违反规范。
第一,你的柜子里要有空间能加上一台断路器或者三只熔断器(熔断器国内一般只用于630以下变压器国外用到1250)。
第二,你要能把断路器装进去,还要保证有电缆接头的位置。
这么搞很危险,很麻烦。费用也未必小多少。如果有位置还是老实加台柜子吧。高压不比低压。稍有不慎就有炸柜放炮的危险。
直接把电缆挂在进线下口:这个是万万使不得的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-31
上进下出可以,但保护在重新定一下值。
第2个回答  2012-01-31
这是违反规程的做法。
进线柜的保护设定是针对母线压变、另两台变压器的,按你们领导这种做法,进线柜的保护定值无法设定。
第3个回答  2012-01-31
需要加大断路器 隔离开关 电流互感器的容量,比增加1个高压柜省不了多少钱。麻烦还不安全。
相似回答