电梯控制柜接触器不闭合怎么办?

奥的斯Sweet型电梯,在动完慢车后,变压器曾烧毁了,换新后。安全回路正常通电,但在检修开动时接触器不闭合。请问此类故障应该如何处理?(非电气专业人士请勿乱答)

请确认接触器线圈上有没有电压 如果有的话 就换个接触器 没有的话就检查回路,首先电压要达到额定的电压接触器才可以闭合你刚才说变压器烧毁了是不是烧变压器的时候把接触器的线圈也烧毁了,如果没有烧,是不是换了变压器回路接错了,或者是电压不够,或者是缺零线一般从变压器出来的电压要和变压器本身的零线相接,如果是直流的话更要注意是不是一个电源
根据你提出的问题要不就是电压不够要不就是没有接好回路,如果前两项排除那就是接触器线圈烧了
目前只能想到这些了。
告诉你个简单的方法,你把接触器摘下来直接连上已经确定有电的电源看看动作不。就是排除法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-02
第一,看接触器线圈是否通电。
第二,看接触器线圈是否好坏。
第三,控制接触器线圈的,输出继电器是否好坏。
第四。推动放大三极管或则可控硅是否好坏。
第五,芯片输出管脚电平信号有无。
第六,芯片给定触发信号是否输入。
第七,芯片时钟是否工作起震。还可能有外围的情况,线路故障等。