1、首先判断管道是否泄漏。
要判断管道是否漏水,只要看每天的补水量是否超过规定标准即可
2、管道泄漏位置初步查找。
在确定系统漏水是由管道泄漏造成的后,需要进一步查找漏点。首先对照管道施工图纸,实地的确定埋地管线的具体位置和走向、阀井的位置。
3、精准定位管道泄漏位置。
对于直埋管道查漏,听漏棒用于具体管道的泄漏查找起到很好的作用。
注意:
如果是卫生间的防水层漏水,只需要做卫生间防水层表面涂防水剂即可;如果是进水管漏水,可改明管,封堵漏水的水管。如果是下水管漏水,那就要找到漏水的具体位置,并且根据现场情况来决定是否要刨砖来解决。
下水管出现漏水的情况相信很多人都有碰到。其实下水管漏水只要掌握了判断的方法,就能知道漏水的原因,就可以轻松的知道哪里漏水,就知道要用什么方法来进行处理。
地下水管漏水查漏水点的主要方法:
方法一、音听检漏法。
音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点定位。漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,操作的方法也不尽相同,到目前止,实用的,有效诉,成本低的预定位技术主要有阀栓听音法。
(1)阀栓听音法。阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之,越小。
(2)地面听音法。当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点在上方达到大。拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。
方法二:环境调查法
环境调查法是判定漏水线索和范围最直观的一种方法。该方法是根据供水管网图及相关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。调查内容包括管道的连接、分布、材质及周围介质的情况。同时,通过对路面情况、冬季积雪先融、管线上方草木生长、下水井沟渠清水长流等情况的观察来判定漏点。
方法三:压力测试比较法
压力测试比较法是最为常见的一种漏水检测方法。将管道阀门关闭后,连接相关仪器,保证整个回路的密闭性良好,通过打压测试,利用漏水检测仪来确定漏点位置,这是漏水检测中快速、有效的方法之一。
方法四:余氯检测法
余氯检测法是利用余氯与邻联甲苯胺反应生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,利用目视比色法来判断供水管网是否发生泄漏的方法。按照国家规定的标准,氯和水接触30分钟后,水中余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。通过比对,判断漏水情况。
小贴士
下水管漏水检查方法,简单的做法,就是从引入的水管开始,顺延各水管的分布检查,包括各水龙头、接口等部位,看有否漏水的情况,待都排除后,再考虑是否地下水管的问题,必要的情况下,就要动土开挖。还有一个方法,就是在你家的水表前加装一个单流阀,看表是否还流动,就能确定是否有偷水或漏水的情况。
个人经验
微小漏水点的一般大概率会发生在供水系统的阀门处,因阀门的老化或者松动即会产生漏水,这种情况一般是供水部门重点排查的,掀开阀门井即可定位阀门的漏点进行修理,也是最简单的一种漏点。发生在管道中的漏点是定位难点。
本回答被网友采纳