混凝土中的钢筋检测一般规定有哪些?

如题所述

混凝土中的钢筋检测一般规定:
  1
混凝土中钢筋的数量或间距可采用基于电磁感应法或电磁波反射法测定。
  2
用电磁感应法或电磁波反射法可测定梁类和柱类构件可测定面钢筋的数量,可测定墙板类构件钢筋的间距。
  3测定梁类和柱类构件主筋数量的检测操作应遵守下列规定:
  1)
避开其他金属材料和较强的铁磁性材料
  2)
选择表面应清洁、平整的部位进行测定;
  3)
在构件的可测表面标注出钢筋每个钢筋的位置;
  4)
必要时量测钢筋的间距。
  4当遇到下列情况时应采取剔凿验证的措施:
  1)
认为相邻钢筋过密,不满足
的条件,t—钢筋间最小净距离(mm);
  c—混凝土保护层厚度(mm);
  2)
钢筋位置、数量或间距的测试结果与设计有较大偏差;
  3)
混凝土(包括饰面层)含有或存在可能对钢筋检测造成误判的金属件。
  5
对于墙板类构件应测定钢筋的间距,其检测可按下列步骤进行:
  1)根据尺寸大小,在构件上均匀布置测点,每个构件上的测点不少于3个;
  2)
对连续7根钢筋进行测定,标出第一根钢筋和最后一根钢筋的位置,确定这两个钢筋的距离,计算出钢筋的平均间距;
  3)
梁柱类构件的箍筋可按此法检测。
  6
工程质量检测时应按下列规则对单个构件进行合格性判定:
  1)
柱、梁类构件受力一侧钢筋实测根数少于设计根数时,评定该构件不合格;
  2)
墙板类构件的平均间距大于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
  规定的允许偏差时该构件评定为不合格;
  3)
梁柱类构件的箍筋间距按墙板类构件钢筋间距规则判定。
  GBT50784-2013
混凝土结构现场检测技术标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考