低压配电柜的保养方法

如题所述

低压配电柜的保养方法:

1、实行分段保养,先保养保安负荷段。保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器, 电容器接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。

2、停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位 置,拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。

3、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密, 检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

4、用手柄把总空气开关从配电柜中摇去,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭孤罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸。

5、把各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

6、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

7、保安负荷保养完毕,可起动发电机对其供电,停市电保养纂母线段。

8、按3,4,5项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷电发电机供电转为市供电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-12

低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修,一般提前一确定业主停电时间。
低压配电柜的保养的内容及步骤:
1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
变电柜的检修:
1:操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝。
2:检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。
3: 送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
注意事项:
1:检修过程中必须设专人监护。
2:工作前必须验电。
3: 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。
4:检修中应详细了解哪些线路是双线供电。
5:检修母排时,应对线路中的残余电荷进行充分放电。

第2个回答  2016-08-10
低压配电柜的保养方法
1.不能带负荷拉倒闸。2,不要倒空电了(先低压后高压)3停送电的时候不要光看柜子前面电子监控,要看看电流表还有读数没,能直接看到接地刀子是否已经打开或者闭合
利用人的"五感"(视、听、嗅、味、触)和简单的工具仪器,按照预先设定的方法标准定点定周期的对制定部位进行检查,找出设备的隐患和潜在缺陷,掌握故障的初期信息及时采取对策将故障消灭于萌芽状态的一种设备检查方法。
第3个回答  2019-10-30
朗毅机电工程有限公司根据多年低压配电柜保养的经验方法总结如下:一、范围适合国家标准低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。二、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常无误安全运行。三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查及保养,并以最短的停电时间完成保养工作。四、安全注意事项1、停电后应注意验电。2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住。3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。4、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。六、相关文件及记录1、检修工作票!2、配电柜、控制柜年保养记录!3、设备维修记录。五、内容1、做好准备工作:A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。2、保养调试程序:A、实行分段保养,先保养负荷段。B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
相似回答