三菱FX系列PLC怎么编写SFC程序块,自动,急停,手动,如何启动与停止这些块。
Q系列有停止启动复位,FX系列不明
举报该问题
推荐答案 2012-02-02
FX系列里有个方便指令叫 IST 可以编写手动,回原点,单步运行,单周期运行,全自动运行,回原点启动,自动运行启动,停止.共要8个连号元件,前6个需要用转换开关,也就是说只能有1个为1.这个指令要写在SFC状态图的前面.如果是你想要的,再说吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tcMcaSgBg.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-29
首先 要 在电脑安装 GX Developer 软件,并正确设置通信端口、PLC型号,才可通过数据线实现通讯。
具体的PLC程序的 功能地址,需要查阅 相关的《PLC地址手册》,并结合编辑T图程序,与外接的地址端口相连接 来实现。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-02-04
三菱FX系列PLC没有块之分,可以调用程序,和西门子的三菱Q的有点区别
第3个回答 2012-01-30
FX系列得自己用分支编程的方法来实现
第4个回答 2012-02-02
参照相关资料吧
相似回答
用
三菱plc的SFC
编程
怎么
做
急停和手动
操作
答:
急停的时候 一般要用【ZRST S S】指令来使区间复位
。不能在转移条件中加常闭,因为SFC编程的状态是启动了一个状态就会自动断开上一个状态。
手动的话 ,可以用一个个按钮来实现
。
PLC如何
实现简单的气动机械手
急停和
复位
答:
按照楼主的意思,是想做一个停止回原点的程式,你用的是
三菱PLC
吧,可以用
SFC
编程方法,先写主程式S0 到S9, 然后用(S21)编写正常况下一完整周期的
程序,
其次用(S10)当机械手运行到夹住东西的那一步按停止回到原点的程式,后回原点2(S11)编写当机械手没有运行到夹东西的那一步的时候,按下...
三菱FX
SFC
编程时
手动
急停
功能
怎么编写
答:
用特殊继电器M8040和M8041 急停时
M8040禁止转移
用
PLC编写程序
(
SFC
方法):要求用
三菱FX
2N
系列编写
。
答:
我用SFC编好了,很简单的,
你在每一步的条件都做一个分支,经这个条件后,直接跳到开始步(无输出),就做完了急停
。要程序,请在我邮箱留言。
[email protected]
三菱FX
1N
PLC 怎样写
一段
程序
让一个气缸连续动作两次然后复位,循环下去...
答:
SFC
流程语言
编写,PLC
I/O分配:启动X0
,停止
X11,单周/循环X10
,急停
自己添加!
三菱FXPLC
用
SFC
编程
是如何
在任一状态下复位的?
答:
外部搞一个复位开关和一个急停开关即可.
PLC三菱
传输线控制实验
答:
这个题目有很多种设计
程序,
这个只是其中之一。x0为启动按钮,x1为停止按钮,y0为皮带1,y1为皮带2,y2为皮带3,y4为皮带4。如果还要考虑设备在运行过程中的安全问题,还要加上急停按钮来保证人身安全等。
PLC的
ST语言
怎么写急停
答:
不知道你用的是哪款
plc,三菱
的有m8034。其他品牌的plc你可以去查看手册。或者是采用在每一步程序加上一个急停开关的输入点启动第一步进行初始化程序步,使其全部断电。或者是在外部线路用急停的常闭点把输出的com线断掉。然后用常开点输入一个点到plc显示到触摸屏急停已按下,方便报警使用。