7000W的电机应该用多大的交流接触器

热继电器应用多大的

 7KW电机一般选接触器为30A的,但也要考虑是:
  1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
  (2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
  (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
  空开选择:30A
  电缆:120平方的铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-10-09
接触器可以用额定18安培的,热继电器可以用12~18安培的。
7.5千瓦电机采用施耐得原件保护的话,可以采用2类配合:微断C65N/H/L D32A 3P 接触器LC1D1810M7C 热继电器LR2D1321M7C本回答被网友采纳
第2个回答  2007-10-17
接触器用16A的.继电器用12~18A的.
接触器可用松峰的永磁式接触器,节能,性能好,寿命长,不怕灰尘等优点.