22kw电机要多少平方铜线?

如题所述

22KW电机约44安额定电流,应选择额定载流量为65-90A的电线。

1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。

2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。

3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级计算。也就是当铜线为10平方时,若选用铝线就应该选16平方。

扩展资料:

22kw电机它的额定电流是22_1000÷0.75÷380÷1.736=44.5A选择导线可根据导线材料载流量表查找每平方的载流量。如果不方便:可以,以铝线十下五.铜线以十下十(指的是十平方以下每平方的载流量)由此可知22kw的电机采用国标6平方铜线足够了。另

外这里指的是在温度二十度的情况下使用,如气温过高:可把截面积提高到实际截面积的一点五至一点八倍。22KW三相电机的额定电流约为44A。  

参考资料来源:百度百科--电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-24
线长在10米左右,最小可以选择六平方毫米的国标铜线。在150米左右采用八平方毫米的铜线即可,由于没有8平方这个型号,建议选择十平方毫米的国标铜线。
第2个回答  2023-12-29
精确计算法
第一步:计算电流。功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。
第二步:根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍,选择10mm²的聚氯乙烯绝缘铜线载流量为50-80A,最为合理。
第三步:考虑距离因素。35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。
U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488
长度=10×0.43488/0.0175=248米
估算法
第一步:估算电流。380V的电机,大概每千瓦2A电流,22千瓦就是44A。
第二步:估算电缆。口诀:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
6平方的估50A刚刚好,考虑温度、距离有点不安全,10mm²估算64A足够保险。
综上所述,该电机选用10平方毫米、248米以内的铜线可以在正常环境温度下长期运行。当然,有条件用16平方毫米的更好。
相似回答