日立电梯HGP,外呼不显,在轿顶打检修能走,正常不能走,是哪里的毛病

日立电梯HGP,外呼不显,在轿顶打检修能走,正常不能走,是哪里的毛病啊,谢了!

逐层拔掉外呼板,拔到哪一层电梯恢复了,就是那一层的外呼板坏了,更换或者维修去吧。
最可能的是电梯停住的那一层的外呼。

电梯故障检测说明:

HGP微机检出电梯发生故障。

电梯通电运行时,HGP微机在每个程序运行周期都对其输入、输出的信号进行检测,通过一定的逻辑运算判断电梯的运行状态是否正常。

当故障条件满足时,HGP微机判定此时电梯发生故障,产生故障标志。

HGP微机产生故障码,并对故障码及故障时的状态进行记录。

HGP微机将故障标志转化成电梯故障码(故障码是故障名称的号码),并对故障码及此时电梯的运行状态以一定的形式记录在HGP微机的寄存器地址中。

被记录的故障码及电梯的运行状态包括:

1、电梯发生故障的故障码。

2、电梯发生故障时HGP微机的输入、输出状态。

3、电梯发生故障时电梯的速度。

4、电梯发生故障时电梯所在的层楼。

HGP微机根据故障标志对故障进行分类登记,并根据故障的级别对电梯作出不同的故障处理。HGP电梯故障现有5大类、7个级别的故障处理方式。

当电梯发生异常时,保护功能动作,变频器专用编程器LED闪烁显示故障代码,LCD屏显示故障名称。

另外主控板小键盘LED闪烁显示故障代码。HGP系列电梯所有可能出现的故障类型,变频模块相关故障全部属于A1级别故障,显示范围为E101~E140,电梯逻辑方面的故障显示范围为E10-E97。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-25
逐层拔掉外呼板,拔到哪一层电梯恢复了,就是那一层的外呼板坏了,更换或者维修去吧。
最可能的是电梯停住的那一层的外呼,去试试本回答被网友采纳
第2个回答  2016-09-18
查不到故障的话,直接问厂家售后了
第3个回答  2016-09-20
看看出什么故障码