排水管道管顶最小覆土厚度不能满足规范要求时,可采取什么样的加固措施啊?

如题,请高人解答下啊!万分感激……
可以采取措施的啊,在(全国民用建筑工程设计技术措施给水排水)里面写的)——管道在车行道下最小覆土深度不宜小于0.7m,如果小与0.7m时应采取保护管道防止受压破损的技术措施。
但是书上没有具体写采取什么样的措施。

管道的沟槽还土后应进行分层夯实。 管道铺设应符合设计要求,管线布局合理,使绿地全部能浇上水,并防止喷洒到绿地外,铺设后必须进行水压试验。


给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线一下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m。生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土厚度不宜小于0.3m。



扩展资料

地面上的管道应尽量避免与道路、铁路和航道交叉。在不能避免交叉时,交叉处跨越的高度也应能使行人和车船安全通过。地下的管道一般沿道路敷设,各种管道之间保持适当的距离,以便安装和维修;供热管道的表面有保温层,敷设在地沟或保护管内,应避免被土压坏和使管子能膨胀移动。

管道可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量(管子、阀门、管子联接件、保温层和管内流体的重量)、流体的压力作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。

为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作。导向支架使管子仅作轴向移动。

参考资料来源:百度百科-管线埋设深度

参考资料来源:百度百科-城市园林绿化工程施工及验收规范

参考资料来源:百度百科-管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
关于最小覆土多少才合适的问题,我们先看看规范的规定:
《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚度,应根据外部荷载,管材强度和土的冰冻情况等条件,结合当地埋管经验确定。在车行道下,一般不宜小于0.7m。
本条有一条注解:当土的冰冻线很浅,且管道保证不受外部荷载损坏时,其覆土厚度可酌情减小。

根据上面的规范条文可以知道,最小覆土厚度0.7m并不是规范的强制性规定,并不是所有的工程都要按此确定最小覆土厚度的。应该根据荷载、管材的具体情况进行分析,以保证在外部荷载下不损坏管道来确定合适的覆土厚度。当然,所谓的荷载,一定要考虑施工过程中的荷载,特别是路面层施工过程中压路机的荷载不能使管道受到破坏。

措施我只遇到过两种:1,小管径排水可钢套管,2,如果只是局部做成管沟,让管道在管沟裏走。如果所有管道都采取措施,除了选好管材,那就没听说过有什麽好的建议了。楼主现在明白了吧?本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-04-16
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(目前现行规范)第4.3.7条:管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
一般情况下,应执行最小覆土深度的规定:人行道下0.6m,车行道下0.7m。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
现场施工中,常采用的方法是对管道进行满包混凝土处理。
第3个回答  2007-10-19
这个好象没有什么可以采取的措施吧 要吗捣糨糊了
相似回答