我家是西房山,也就是银角,家里是地暖,温度不达标怎么办?谁知道怎么解决

家里一般都是16度多,别人家里都20度。地暖进水温度43度 出水40度左右,用的是德尔的复合地板。供暖的人说是地板原因,地板不承认。还有就是我家阳面的大玻璃是单层玻璃,楼上没人住停暖了。铺地板的时候用的1.2cm的地板,地板垫上是带铝箔反射层的(怀疑跟这个有关)请问到底是什么原因,有什么办法解决呢?

【原因分析】
1、西墙比东南更冷,要求增加10%左右的采暖;
2、楼上停暖气,天花板基本上相当于外墙,这也需要增加10%左右的热负荷;
3、单层玻璃的散热量差不多是双层的两倍,是保暖外墙的4倍以上,所以这面墙估计会增加5%左右的热负荷;
4、12mm的地板比较厚,散热要比瓷砖差很多,估计比8mm的差5%。

所以,尽管你水温正常,由于热负荷比中间户型增加了大约30%,比楼下也要多20%,温度比别人家低4度很正常。

【解决办法】
1,西方山,没好办法;
2、楼上,管不了;
3、换双层铝合金断桥玻璃窗,可提升1度;
4、改瓷砖铺地,可提升2度,换8mm的地板,也可提升一度。

另外,地板的铝箔只有好处,没有坏处的。

其余辅助方法:
1、增加一个回路,请木工现场打制类似暖气片罩子的小柜子,管道盘在里面,配百叶窗,固定在墙面窗台下,也能保证室温18度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-14
地暖管到地板多厚的距离?超过10公分效果就会下降,而且地暖管上面任何一层都不应该有类似泡沫一样的隔热大得隔热层。
你这个问题要现场了解清楚,看了图纸就简单多了。
第2个回答  2012-02-13
谁装的找谁
第3个回答  2012-02-14
问一下辐射纸在地暖管上面还是下面?