88问答网
所有问题
PLC与变频器的dp 通讯? s7300通过dp控制变频器的具体程序例子?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-02-15
西门子官网下载 S7-300与MM440通过DP通讯例程。
追问
具体网址?非常感谢!
追答
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=DP+M440
相似回答
西门子
plc
s7-300与变频器通过
profibus
通讯
,在step7中如何编写
控制
电机...
答:
1,打开S7_SIMATIC编程软件,建立一个新工程。2,选择添加一个300工作站点。3,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP通讯,注意的是选择的CPU型号必须是支持
DP通讯的
,如31X_2DP的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写
PLC控制程序
。这里可以用模拟量反馈和给...
有
谁提供一下西门子
PLC与变频器的
通迅
程序
啊。
答:
7-300通过DP
网
控制变频器
:指定PIW:CALL "DPRD_DAT"LADDR :=W#16#190 RET_VAL:=MW0 RECORD :=P#M 50.0 BYTE 4 指定PQW:CALL "DPWR_DAT"LADDR :=W#16#190 RECORD :=P#M 60.0 BYTE 4 RET_VAL:=MW2 正反转及两段速控制:AN M 20.0 JNB _002 L W#16#4...
s7 300与变频器
(最好SEW,西门子)
dp通讯
实例
答:
先把SEW变频器组态到你
的DP
,点击地址/ID,这个地址你可以根据需要自己定义,比如是10开始,起始地址的第一个字节QW10输出的是控制字,第二个字节QW12是频率字,第三个好像是斜坡时间,后边的字节你在查看一些说明书,
变频器的控制
一般采用变址寻址编程。如果是西门子的,输出为PQW10,PQW12等等 ...
如何用西门子
S7-300通过
PROFIBUS-
DP
协议
与变频器通讯
进行连接
答:
是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
变频器
与
plc的通信程序
答:
PLC与变频器
之间的通信方式:1.PLC的开关信号控制变频器。PLC(MR或MT)的输出点和COM点直接连接到变频器的STF(正向启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、SG等端口。PLC可以
通过程序控制变频器的
启动、停止和复位;还可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合,实现多速运行。但由于是由开关量...
PLC与变频器
如何
通讯?
答:
1、
PLC
的开关量信号控制变频器 PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接
与变频器的
STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以
通过程序控制变频器的
启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但因为它是采用开关...
...
S7300
,
通过
PROFULBUS相连,需要在
PLC
做哪些
程序?和
设置。
答:
给你说一个大概的流程 首先从变频器厂家要一个组态文件*.GSD,把他导入到STEP7的硬件组态中,从CPU中建立PROFIBUS线,从硬件选项中选出你需要的变频器。这样你在硬件上已经
与变频器
连接了,需要注意,很多
变频器的
GSD中可以选择控制字和状态字的字节数(例如国内设计人员常使用PPO4,6个状态字,6个...
s7-300plc
能不能实现在profibus总线上与现场的温控表,
变频器
等设备
通讯
...
答:
方案二:s7-300的一个DP口作为主站和现场的温控表、
变频器
等组成一个网络;然后上位机
和s7-300的
另外一个DP口连 成另外一个网络。这样
S7-300
是整个系统的枢纽中心,所有数据存放在s700内。这个时候上位机可以死机不会影响系统。稳定性比方案一更可靠。此时需要
s7-300有
2个DP口。方案三:s7-300作为...
大家正在搜
西门子300与变频器dp通讯
安川a1000变频器dp通讯
西门子g120变频器dp通讯设置
西门子300和变频器通讯
变频器dp通信控制
西门子变频器dp通讯故障
g120变频器dp通讯参数
g120变频器dp通讯设置
安川变频器dp通讯怎么读参数
相关问题
西门子plc s7-300与变频器通过profibus通讯,...
西门子S7-300与ABB ACS550变频器通过PROFI...
如何用西门子S7-300通过PROFIBUS-DP协议与变频...
西门子300plc通过DP通讯如何读取abb550变频器di...
西门子300与变频器通讯程序
s7 300与变频器(最好SEW,西门子)dp通讯实例
西门子300plc与变频器rs485通讯
s7-300控制10套变频器怎么进行通讯编程呢?