电力系统中输电线路架空地线采用分段绝缘方式的目的是( )。
A.减小零序阻抗
B.提高输送容量
C.增强诱雷效果
D.降低线路损耗
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:D
避雷线的作用是对导线其屏蔽作用,防止雷直击导线。此外,避雷线对雷电流还有分流作用和耦合作用,以减少流入杆塔的雷电流,使塔顶电位下降,以及降低导线上的感应过电压。通常,避雷线应在每基杆塔处接地。但在超高压线路上,为了降低正常工作时因避雷线中感应电流引起的附加损耗,以及避雷线兼作通信用,可将避雷线分段经小间隙对地绝缘起来。当线路正常运行时,避雷线对地绝缘;而雷击时小间隙瞬间击穿,避雷线接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tcKKBStgKBBBKSat1S.html
相似回答
电力系统中输电线路架空地线采用分段绝缘方式的目的是(
)。
答:
但在超高压线路上,
为了降低正常工作时因避雷线中感应电流引起的附加损耗,以及避雷线兼作通信用
,
可将避雷线分段经小间隙对地绝缘起来
。当线路正常运行时,避雷线对地绝缘;而雷击时小间隙瞬间击穿,避雷线接地。
南网安规考试题库(南网安规考试题库1+3是什么意思)
答:
34、
绝缘架空地线
应视为(带电体)。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不得小于(0.4)米。如果在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或(个人保安线)将其或靠近地或采用等电位
方式
进行。35、紧急救护的基本原则是在(现场)采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情的需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联...
电气二次保护
问题
答:
变电站一次回路接线是指
输电线路
进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接
方式
。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下
采用线路
变压器组接线。 3)桥形接线有两路进线、...
我想找一些变电运行的考试题
答:
因此,自动将断路器重合,
不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量
。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。40.DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些?答:(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等)(2)时间元件动作电压和返回电压检验(3)...
输电线路
防雷措施【输电线路防雷技术的探讨】
答:
输电线路
雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致
线路绝缘
击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和
接地装置的
完好性有直接的关系。 输电线路基本受到直击雷电的影响,直击雷又...
输电线路的
防雷措施有哪些
答:
输电线路铁塔接地装置通过铁塔或引下线与
避雷线
相连,其主要作用是将直击于输电线路的雷电流引入大地, 以减少雷击引起的停电和人身伤亡事故。.高压输电线铁塔接地改造,采用新型材料的接地模块替代传统接地极,采用长效复合降阻剂灌注法解决山地石头之间缝隙的连贯性问题,进而连接零散的小片土地。并通过...
跪求铁路
电力
牵引
供电
工程施工质量验收标准 TB10421-2003
答:
内容和标准:保护管应采用直埋于地下的金属保护管进行保护,电缆的保护管应
接地
,其地中埋设长度不得小于10m。检验方法:用钢卷尺进行测量检验。6、 接地体的连接
方式
内容和标准:连接应采用点焊搭接连接,搭接长度:扁钢为其宽度的两倍(至少焊接三个楞边);圆钢为其直径的6倍(为两侧焊接)。扁钢于钢管或角钢连接时,除在...
配网工程施工技术监管与安全措施?
答:
3.2
线路
设计不合理我国幅员辽阔,为了保证
电力的
传输,一般会
采用架空电路的
办法,可以实现不同区域之间的联系。架空电路大部分都是在田野中,没有相应的保护措施,如果遇到暴风、大雪的天气时,会影响正常功能的发挥,甚至让系统处于瘫痪之中。另外其占地面积非常大,造成了不小的经济损失。线路会靠近生活...
大家正在搜
电力系统中电力线路的作用
电力系统输电线路地图模拟
电力线路输电线路分为
有架空地线的输电线路
电力系统与输电线路
电力系统输电线路模拟
电力系统输电线路防雷设计
电力系统输电线路数学模型
输电线路地线线夹