具体的做法有吗?比如第一层是横向,第二层是竖向?
追答用于屋面?地下室外墙?地下室底板?
卷材上下二层必须是平行铺,不得相与垂直。上下二层的长向接缝错开1/3幅宽,同一层的短向接头错开500mm。
地下室的,垫层上
追答地下室底板防水,第一层3mm,与基层可以空铺或点粘,第二层与第一层平行铺,上下缝尽量错开,二层要粘实,中间不能形成串水间隙。上面用40~50mm厚C20细石混凝土保护。关键点是卷材在桩头边的收头处理。
追问细石混凝土是规范还是图纸要求的?
追答我没看你图纸,是国家规范GB 50108《地下工程防水技术规范》要求不小于50mm厚。国家标准图集10J301《地下建筑防水构造》也规定了50mm厚C20细石混凝土保护层。我是图集编制的技术负责人。
追问首先谢谢您的回答,还有两个问题比较困惑,今天在工地上碰到件事情,高层的上料平台是不是每层都要搭设呢?
追答你是施工员?资料员?预算员?为什么要问这些?
这些问题都由施工员在工程施工组织设计中考虑好的事。上料平台是否要搭?几层一搭?一层搭几处?要搭多大?用什么支撑?如何考虑与垂直运输机械配合?要考虑很多的事才能确定,没在规定非搭不可或搭多少,完全根据工程需要和搭设的可能性。而且这与防水是不相干的。
呵呵,我是监理员!!!能否告诉我你滴QQ啊?
追答646617256我很少用,没有太多时间,基本上不会在线,有事可以发邮件。
本回答被提问者采纳