导线接线是否一定要搪锡
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
搪锡是为了使接触面积加大。减少接触电阻。对于要求不高,电流较小的导线连接可以不用搪锡,较粗的导线连接可以将接线鼻子押紧后搪锡,用螺栓连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tatVt1VKK.html
其他回答
第1个回答 2011-08-09
较大电流的OT型铜开囗铜鼻子及铝母排最好搪锡..减少接触电阻
第2个回答 2011-08-07
接线搪锡,不适合大功率电缆接线。
相似回答
...4mm2的多股铜芯
导线
与插座连接时
必须要搪锡
,
是
这样的么?_百度知 ...
答:
是的
,搪锡或用专门做线头的铜皮处理,就是用铜皮把线头包裹起来后压实.
插座BV
导线接线
时有规范要求
一定要
刮锡或压接帽吗?
答:
不搪锡.所有接头相互缠绕必须在五圈以上
,保证连接紧密.\x0d\x0a并应由专业电工完成.\x0d\x0a\x0d\x0a另外不同线径或软硬线的互绞必须搪锡,还有绞接截面积大于某个尺寸必须搪锡,不过具体多大我已经忘了.\x0d\x0a\x0d\x0a压接帽过于不结实,...
插座BV
导线接线
时有规范要求
一定要
刮锡或压接帽吗?
是
什么规范?
答:
是的
,国标GB5030-2002规定,BV互绞,室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,不搪锡.所有接头相互缠绕必须在五圈以上,保证连接紧密,并应由专业电工完成。插座:插座(又称电源插座,开关插座,拼音:chāzuò,英文:Powersocket)是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,...
导线
与导线,导线与
接线
柱的连接有何要求?他们之间接触不良会造成什么...
答:
连接可靠,必要时搪锡
。接触不良的后果,会导致线路不通,接触不良处打火,发热,烧毁绝缘层以及压线螺丝。如果是三相四线供电的中性线,也就是我们常说的零线如果接触不良就更可怕了。那样直接烧毁用电设备。
用冷压
接线
端头接线时还用
搪锡
吗
答:
用冷压
接线
端头接线时还用
搪锡
吗?上锡不上锡主要看线头压接反结实不结实,不上锡足够结实可以不上锡。如果使用专用压接钳、油压钳、冲压等工艺可以不搪锡,因为上锡反而使多股线变脆,但特别细的多股线
一定要
上锡,上锡使线变结实。如果没有正规工具压接为了保险起间只好上锡。
电气安装工程
导线
连接不做
搪锡
或压接。灯具及明敷护套线固定不牢
是
什 ...
答:
(1)多股铜芯
导线
应用同规格的铜接头压接或
搪锡
,单股铜芯导线绞接后可采用塑料绝缘压接帽压接或搪锡,搪锡部位应均匀、饱满、光滑,不损伤导线的绝缘层。单股铝芯导线的连接应用电阻焊法或气焊法。(2)各种灯具安装应牢固,严禁使用木榫固定,软线吊灯在导线的两端应打保险扣。弯管壁灯
必须
装有拉攀...
导线
连接的注意事项有哪些?
答:
当不可避免要铜铝连接时应采取以下一些连接方法:① 用复合脂处理后压接。即在铜铝
导体
连接表面涂上铜铝过渡的复合脂(如导电膏),然后压接。②
搪锡
处理后连接。③ 采用铜铝过渡管压接。④ 采用圆形铝套管压接。⑤ 采用铜铝过渡板连接。⑥ 采用B型铝并沟线夹连接。⑦ 采用SL型铝螺栓线夹连接。
电气行业有没有新的标准规定小配电箱的软电缆线要不要汤
锡
答:
接线
端子头也就是俗称的铜鼻子,电缆头子都
是要搪锡
的,只不过在实际操作的过程中,很多单位都为了降低成本省略了,当然也不排除规范不熟悉,而没有做。要弄清要不要搪锡就要知道搪锡的好处,一、将每一根股线连结为一体 二、使得
导线
成形时股线不会松散 三、防止裸线在空气中的氧化 四、增强引线的...
大家正在搜
铜线铝线接线方法