请问松下伺服驱动器中的分频器编码器输出怎么和三菱PX系列的PLC联接啊??原理是什么?

如题所述

举例: 三菱PLC  FX1N的话 最高接收30KHZ, 伺服驱动一般的最高接收是512KHZ ,一般反馈的脉冲数和接收的脉冲数是一样的,所以伺服驱动有一个分频功能,可以降低伺服驱动的反馈脉冲数,这样就不会超出PLC的接收上限。

连接的话 不才 手工画个图吧。

追问

非常感谢!但三菱的是低电平有效的,好像你第二个图是不是出错了?是不是COM要接受24V才对的吧?不过你这样画图我也明白了很多!

追答

COM是接0V的 你试试就知道了。 明白很多 你也不给个满意答案。。。。

追问

非常感谢!可以给下QQ我吗?

追答

1023 61 6983

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-12
松下伺服脉冲输出只能是AB相差分信号,FX系列PLC要接受差分信号只能使用高速计数模块FX2N-1HC
第2个回答  2014-02-12