远传压力表达到设定压力后变频器停机压力不下降?

压力设定5公斤变频启动后频率26hz压力5.2公斤一分钟后变频器停但是压力还是5.2 公斤变频器也不气动,11层楼5 层以上没水用急啊
系统已运行一年了前两天才出现这个问题啊

问题出在管道上。也就是说你的5楼有阀门未打开或者施工方在施工过程中在5楼加盲板打压后未将盲板去掉。另外一种可能,5层以上所有阀门均为闭合状态,由于第一次通水管道内的气体无法排除,造成压力达到而无法供水现象。
你可以这样试验一下,第一次通水,变频泵开启后打开6层以上阀门,看是否有排气现象。若有气、则逐层排气即可;若无气体,则检查5-6层管道。
根据你补充的问题,可能出在变频器PID参数上,或者控制柜内的专用水泵控制器(PID控制器)上,你可以检测远传压力表(压力传感器)进入PID模块的电压(0-5V还是0-10V要根据电气原理图判断)(也可以使用电流档检测0-20mma)第一、防止电压等级搞错!第二:核对出口压力表显示压力与传感器压力是否一致,从而排除传感器是否故障。其次,若检测的电压值变化区间在电气原理范围内变化,那你检查下是不是参数组设置有问题,譬如:百分比换算是不是与压力表量程对应?PID参数内的量程校正是否正确?本人意见:PID模块故障或参数错误。仅供参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-19
关键就在你的远传表上,你的远传表肯定出问题了,给变频器的回馈信号是假的,导致变频不工作。建议买一块新的远传表换上,量程自己把握2.5MPA的应该足够,远传表反馈信号和变频器一定要接好,注意正负极问题(3线的远传表)
第2个回答  2011-08-08
你的远传压力表或压力变送器坏了,指示的数和实际压力不符,比如实际压力才1.5公斤,而表却显示5.2公斤,变频器收到假的反馈信号后认为压力达到设定值就不再提升转速并在维持一定时间后,进入休眠状态,所以停机了。电阻型远传压力表容易出现该现象。
第3个回答  推荐于2016-02-02
原因分析,有以下几种可能:
1、管道不通(没接通或堵塞或阀门没打开)。
2、管内有气体,应从顶楼开始,一层层开龙头排气。
3、压力表不正确。
4、压力调整不对。
5、变频器工作异常。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-08-07
不排除是假信号造成变频不启动。