第1个回答 2011-08-19
关键就在你的远传表上,你的远传表肯定出问题了,给变频器的回馈信号是假的,导致变频不工作。建议买一块新的远传表换上,量程自己把握2.5MPA的应该足够,远传表反馈信号和变频器一定要接好,注意正负极问题(3线的远传表)
第2个回答 2011-08-08
你的远传压力表或压力变送器坏了,指示的数和实际压力不符,比如实际压力才1.5公斤,而表却显示5.2公斤,变频器收到假的反馈信号后认为压力达到设定值就不再提升转速并在维持一定时间后,进入休眠状态,所以停机了。电阻型远传压力表容易出现该现象。
第3个回答 推荐于2016-02-02
原因分析,有以下几种可能:
1、管道不通(没接通或堵塞或阀门没打开)。
2、管内有气体,应从顶楼开始,一层层开龙头排气。
3、压力表不正确。
4、压力调整不对。
5、变频器工作异常。本回答被网友采纳
第4个回答 2011-08-07
不排除是假信号造成变频不启动。