请问低压线路三相电流不平衡时零线电流是否比三条火线电流总和高。
(如测量低压线路电流分别为A相75A`B相33A`C相47A`零线213 A)
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2016-08-07
é¶çº¿çµæµæ°¸è¿ä¸ä¼è¶ è¿ç¸çº¿çæ大çµæµ
é¶çº¿çµæµç大å°ï¼å³å®äºä¸ç¸è´è·å¹³è¡¡åº¦ç大å°ï¼å¹³è¡¡åº¦è¶å°ï¼é¶çº¿çµæµè¶å°ï¼ä¸ç¸è´è·ç»å¯¹å¹³è¡¡æ¶ï¼é¶çº¿æ²¡æçµæµï¼å¹³è¡¡åº¦è¶å¤§ï¼é¶çº¿çµæµè¶å¤§ï¼å½ä¸ç¸è´è·ä¸¥éä¸å¹³è¡¡ï¼åªæ两ç¸è´è·æ¶ï¼é¶çº¿çµæµæ¯ç«çº¿çµæµçä¸åï¼å½ä¸ç¸è´è·åªæä¸ç¸è´è·è¿è¡æ¶ï¼ç¸å½äºåç¸è¿è¡ï¼é¶çº¿çµæµåç«çº¿çµæµä¸æ ·å¤§ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tatSMtMac.html
其他回答
第1个回答 2011-08-07
三相电流平衡时零线电流为0,不平衡时零线电流应该反映不平衡的程度。数值应该是三条火线电流的相量和。其绝对数值不应该超过三条火线电流总和。
第2个回答 2011-08-07
你说的咋听都不可能,即便是三相四线制的照明供电系统,加上线路损耗,0线电流也绝不会大于总和这么多,理论上这样的供电线路,0线电流=三相之和,实际大一点,但是大的那点几乎无法检测到。
如果是三相四线纯动力供电系统,零线电流绝对不会超过任何一项电流。除非线路故障;
三相四线动力照明混合系统,零线电流绝对不会超过三相之和。因三相动力线路中,正常工作的0线电流理论为0
相似回答
...照明电路中
零线
上的
电流
会小于还是等于
三条火线
上的电流呢???请教...
答:
所以说当零线与系统总零线或与接地点断开时才会流过不平衡电流,并不是
三相不平衡时
有电流流过。
...为什么
零线
的电流为什么高出三相的几倍?
三相电流
加起来共120A,为什...
答:
如果零线有电流就一定是三相不平衡
。要断定总零线的准确电流必须在变压器输出线上测量才对。各支路的零线电流与火线电流相等。不存在偏低之说。追问:我量的是变压器输出线上的电流...在说零线(即中性点)的电流肯定是等于0..除非不平衡多余的火线电流流过..不可能有这么大的电流..那样的话..很不正...
3相平衡
为什么
零线电流比火线电流
大
答:
所以这种情况是不存在的
。首先明确三相三线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw=0(注意Iu等都是向量,即三相电流的向量和为零),三相四线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw+In=0(即三相电流与零线电流的向量和为零)。故此,当三相电流平衡时(即电流大小相等,互差120度),零线电流In=0。当三相电流不平衡时,零...
三相
电分开三组单相电共用一
条零线
零线是不是
要和
火线
大?
答:
不是
,根据三相电的原理,在三相电压和负载平衡的情况下,流经零线(或中线)电流的矢量和为零,也就是说没有电流。只有在三相电压和负载不平衡的情况下零线里才会有电流通过,电流的大小与不平衡的状态有关,失衡越大电流越大,但即使是极端情况下也不会超过相线电流。当转子旋转时,旋转磁场使固定的...
三相
电不对等,
零线电流
如何计算
答:
B相20安,C相0安,零线:I0=√[{(10-20)^2+(20-0)^2+(0-10)^2}/2]=17.32A A相10安,B相10安,C相0安,零线:I0=√[{(10-10)^2+(10-0)^2+(0-10)^2}/2]=10A A相10安,B相20安,C相30安,零线I0=√[{(10-20)^2+(20-30)^2+(30-10)^2}/2]=17.32A ...
零线电流
大于
火线电流
?
答:
零线电流
大于
火线电流
具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;2、三相正弦对称交流电,在
三相不对称
负载即
不平衡
负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120...
三相不平衡
,
零线电流
过大
答:
三相电流不平衡时
,零线不要加大。解决方法:把三相负载平均分配。三相电流不平衡原因:电源所带负载不全部是三相负载,各相具有各不相同的单相负载,所以造成三相电流不平衡。作为管理部门可以适当调整各相挂载条件,降低不平衡。
在三相供电的照明
线路
中,如果
三相不
太
平衡零线 电流
怎么比最大一相火 ...
答:
节能灯是非线性负载,会使电流发生非正弦性畸变,产生各种高次谐波电流,从而在中性线上流过一定电流。你测的结果很正常。现在有一种理论:随着非线性负载越来越多,传统的三相负载平衡已不切实际了,故有人提出在三相四线制中,中性线的截面可提高到相线的2倍。
大家正在搜
三相不平衡为什么零线有电流
三相不平衡零线电流过大
三相不平衡零线电流怎么计算
低压三相电流不平衡标准
三相不平衡零线会电人吗
三相不平衡零线带电如何解决
三相平衡零线有电流吗
三相平衡零线电流大解决方法
三相电流不平衡电表会快吗
相关问题
三相四线制中当三相电不平衡时电流是怎么流到零线的
三相电流不平衡时,零线要加大吗?
三相电流不平衡怎么算零线电流
三相不平衡时零线为什么会带电
为什么三相四线制零线电流大于相线
在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大...
三相供电线路中,零线电流问题.专家赐教
为什么零线可以比火线细一点的