你好!消防排烟系统里补风和送风一样吗?有什么不同点? O(∩_∩)O谢谢

如题所述

区别:

一、使用场所不同:

正压送风机一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。补风机用在多层的地下室。

二、使用系统不同:

正压送风系统采用机械加压送风。补风系统可分为自然补风设施和机械补风系统。

三、用途不同:

正压送风系统用于阻止烟气侵入,为人员的安全疏散和营救创造有利条件。补风系统用于避免排烟区域的空气负压太大,以便使火灾时的烟气能够顺利排出。

扩展资料:

1、机械防烟加压设置:当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。

2、用于防排烟的空调通风系统,其风机(或空调机)及阀件均由电气消防系统控制。同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机联锁。

3、排烟风机可由消防中心手动/自动启停,并由排烟口(阀)开启联锁启动。排烟风机在设于风机前的280℃防火阀动作后联锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制,排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。

参考资料来源:百度百科-防排烟系统



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
首先,请不太清楚的筒子们回答问题要严谨,以免误人!
在防排烟系统中,补风系统和正压送风系统的作用和使用场所是完全不同的。补风系统是和机械排烟系统配套设置的,用于避免排烟区域的空气负压太大,以便使火灾时的烟气能够顺利排出。补风系统可分为自然补风设施(包括可开启外窗和采光井等)和机械补风系统。正压送风系统是采用机械加压送风的方式使重要疏散通道(包括防烟楼梯间,前室,合用前室和避难走道等)内的空气压力高于周围的空气压力,达到阻止烟气侵入的目的,为人员的安全疏散和营救创造有利条件。不详之处可另作讨论。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-03-30

正压送风:

当消防机械排烟时,产生压差,这时需要补风,形成对流补风即正压送风.

当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。

补风系统:

和机械排烟系统配套设置的,用于避免排烟区域的空气负压太大,以便使火灾时的烟气能够顺利排出。补风系统可分为自然补风设施(包括可开启外窗和采光井等)和机械补风系统。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-09
不一样,消防风机耐高温,补风机不需要,70度自动关闭
第4个回答  2021-03-17

相似回答