有一个控制总开关的 还有两个漏电保护器 3个单独的。要接一个总的插座和一个厨房卧室的插座 一个灯的 两个空调的 。请问要怎么连接到一起
和这个图片差不多 中间的小的换成右边那个漏电保护器就可以了。 来个高手帮接下线啊! 直接这个图上画线最好了! 还有就是所有地线就直接接一起了吗
进线总开关,过漏电保护器后,火线直每个空开的上端,下端到负载,零线并接,看图
追问后面的小的只用了3个 线路怎么安排 能仔细说下吗 哪个空开接哪一路线。 一共两个空调的 一个照明的 一个总插座 一个厨房插座 。 你说的这个是一个漏洞保护器管理3个小的是吗 。 那我一个漏洞保护器接总插座 再两个空调的 。另外一个漏洞保护器接厨房的 一个照明的 可以吗
追答要经过漏电保护开关,后面的单片空开接什么都可以,空调的单片空开最好是16A的,插座是10A的
追问两个漏电保护器上就不能接负载了是吗
追答也可以接的
追问能帮我安排好吗 一共五组线 空调两组 总插座一组 厨房插座一组 照明一组。 请问怎么把5组合理的放到这些空开上啊?
还有就是第一个总的空开我家的才20c能用吗 漏电保护器的是32c 3个单片的空开都是20c
二个空调都接到一个32A的漏电保护器上,总空开不能比漏电保护器的容量小,还有一个32A漏电保护器出来后到单片20C空开,一个接插座,一个接厨房,一个照明就可以了