建筑电气工程电线导管、电缆导管和线槽敷设应按什么程序进行?

如题所述

电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行:
1、除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能配管;
2、室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能理设导管;
3、现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋末绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;
4、现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;
5、被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;
6、在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;
7、吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;
8、顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答