请问40台500型的电焊机的总功率是多少,500KVA的一台变压器够用吗,电焊机的功率怎么计算的

如题所述

40台500型焊机,500KVA变压器是否够用,具体分析如下:
三相逆变式焊机够用、单相及工频交流焊机不够用。
根据焊机种类不同,500型焊机分为:BX1-500动铁芯式单相工频交流焊条手弧焊焊机、BX2-500同体式工频单相交流焊条手弧焊焊机、BX3-500动圈芯式工频交流单相焊条手弧焊焊机、BX6-500抽头式工频交流单相焊条手弧焊焊机、ZXG-500硅整流三相焊条手弧焊焊机、ZX5-500可控硅(晶闸管)三相焊条手弧焊焊机、ZX7-500逆变式三相焊条手弧焊焊机、NB-500三相(抽头式硅整流、晶闸管、逆变式等)气体保护焊焊机等不同种类。
单相﹨三相焊机不同;工频、硅整流、晶闸管、逆变式、焊接定负载率、焊机功率因数等不同,焊机输入电流、焊接电压焊接电流使用状态、焊接负载率不同,焊机输入容量差异较大。
只有根据焊机输入容量、焊机额定输入电流安培数、焊接负载率、焊接参数使用状态等参数,才可精细计算出 40台 500型焊机,500KVA变压器带动负荷是否够用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15
500型电焊机一般功率为30或50KVA,按30KVA,40*30=1200KVA>500KVA
第2个回答  推荐于2017-11-24
BX1-500 容量38KVA。
40台,最大容量1520KVA。
你变压器如果想带动。
第一,提高功率因数,必须加补偿装置。
第二,合理分配工作,尽可能避免同时所有焊机工作。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-08-15
够用