消防管道如何铺设?

如题所述

根据防火要求 不同,管线铺设方式也不一样。
①、地下埋入铺设。
埋入地下的可燃气体管道,一旦外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过上层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除选用优质材料外,还应切实注意管线的防冻与防压。
②、管沟铺设。
为防止易燃、可燃液体管道或可燃气体管道渗漏后遇高温热力管线或电缆事故可能出现的电火花或电弧,引起燃烧爆炸事故,以下几种管线不得铺设在同一管沟内:
第一,热力管道与易燃液体、可燃液体或冷冻管道;
第二,易燃、可燃液体管道与强、弱电电缆;
第三,氧气管道与易燃、可燃液体管道或有毒液体管道;
第四,乙炔管道与氧气管道或电缆;
第五,煤气管道与电力电缆。
同时,可在易燃液体管道内,管底上每隔一定距离设一高坎;地下沟道穿过防火墙处应设置阻火分隔设施。
③架空铺设。
可燃、易燃液体或可燃气体管道架空铺设时,应尽量避免管道与道路交叉;跨越铁路和道路时,应保持一定的净高;任何工艺管线都不要穿过与它没有生产联系的设备或建、构筑物;需在建、构筑物一侧铺设时,宜与建、构筑物保持适当距离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-27
第2个回答  2011-07-31
消防管道应分消火栓管道与喷淋管道等类型,架空与埋地,不同的连接方法,然后按给排水安装质量验收规范,自动喷淋系统安装及验收规范要求分别按管道类型,连接方法进行安装.本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-31
具体要看你是什么类型的消防管了,消防栓管道外管一般都是环管预埋的,如果要效仿验收的话要按照施工规范去安装,不然就不合格。
第4个回答  2018-08-27
争做管道沟的需要先施工管沟才能安装管道到底,这个管道做完后就不能做管沟的。