家里的电压是220V市电。因为家里小电器较多,所以我买了一个有开关的移动式插座,可是有一次插接了电水壶烧水之后,插座线路发烫,用电笔测量,发现地线插孔竟然有110V的电压。怀疑是短路,于是又买了一个移动式插座回来,心想这次是空调电磁炉专用型的,应该可以耐大功率电器吧。(不过这次买的不带开关,个人感觉开关容易坏。)谁知道连通市电后,用电笔测量,地线插孔还是有110V的电压。每次插用电器时插头总是有一点电火花,不知道怎么办才好。望各位高手指教,谢谢!(注:我测过墙上的插板是正常的,地线和零线都没有电压,火线220V。)
是不是墙上的地线没有接地?如果要接地,是不是要接到建筑物钢筋上?
谢谢!我检查了墙上插座的零线(就是“品”字左边的一孔),没有松动。你说的——“移动扦板上的电源指示灯使用的是发光二极管,交流电经半波整流后是110v。而你使用的是数字式测电笔,可在测电笔上直接读出数据。”——这样的情况是正常的感应电吗?还是漏电呢?
追答这是你电源扦座上保护地开路,感应电,用电器正常的情况下不会危及安全,建议将扦座"品"字中间那一孔的保护地接好,希望对你有帮助。
另:你是使用数字式测电笔吗?望回复。
是的,我用的是简单的数字测电笔。如果墙上插座保护地线开路,应该怎么办呢?
追答对不起,昨天我休息回复晚了点,见谅。仔细找到"保护地"线,重新接好,千万别图省事以"零"代"地",假设物业在没通知的情况下"相"、"零"对调会出安全事故。
追问谢谢你的提醒!我和四楼的朋友lidade讨论“保护接零”的问题,不知道你有什么看法呢?希望能得到你的意见和建议,我觉得大家一起讨论才会有更完善的结果。
追答正规的开发商应该是接了保护地线,否则他无法通过验收这一关,找一找你家进户线中是否有,如实在没有那只有去单元配电柜中找,或寻求物业帮助,正确的进户线应是一相一零一地三线制,希望对你有帮助。
谢谢!因为我不太懂电工,所以看你的回答花了一点时间,现在还有一些疑惑。
1、这个电压是感应电压吗?
2、“保护接零”是指“保护接中线”吗?
3、我把移动式插线板插到别的插座上,地线插孔仍然有110V电压。
4、移动式插板的地线插口要和墙上插座的中线(零线)连接吗?
1.是感应电压。
2.保护接零就是保护接中线。中线常常也称为“零线”。
3.你的插座是三眼的吧?我怀疑你的插座最上端的那个插孔什么也没有接,是悬空的。这样插线板本应该接地的那根线就是悬空的,就会感应出电压来。
4.如果你家墙上的插座最上端的插孔是连接了中线的,插线板的地线插孔自然就和中线接通了。我现在就是怀疑墙上插座的地线插孔根本没有与中线接通,是完全悬空的。
我把移动式插板分别连接了几个家里墙上的插座(三眼),发现都有这样的问题,都有感应电压。所以有几个问题不明白:
1、是不是现在的插座最上端的那个插孔都是悬空的呢?
2、这样的情况是不是不符合规范呢?
3、如果要做到“保护接零”,是不是要把插座的零线插口和地线插口连接起来呢?(如图红线连接)如果是,麻烦稍微解释一下;如果不是,麻烦说一下错在哪里。非常感谢!
如果是保护接零,就应该把三眼插座的最上面的一个孔与中线(零线)连接。如你画的图那样。你现在出现的插线板最上面的一个孔带电(感应电)就是因为墙上的插座的最上面的孔是悬空的。其实这个感应电,虽然用试电笔测试,会显示有电,但并不电人。
如果你要把家里墙上的插座如图上那样连接,一定要仔细分清楚火线和地线,一旦接错,所有的洗衣机、电冰箱、微波炉等的外壳都会带电!千万注意!
如果这样做,当零线断掉时,用电器外壳不是直接通过地线插孔和火线连接了吗?用电器外壳会不会带电呢?
追答我已经说了,“地线”孔,即三眼插座的最上面的一个孔要与中线连接,绝 不能 与 火线 连接。这样用电器的外壳始终是接着中线上的。即便中线断掉,机壳也不会带电。
追问如图,当用电器的开关闭合的时候,如果保护接零,会不会出现用电器带电情况呢?