怎样判断空调交流接触器的好坏?

如题所述

  1、看:A、看其是否工作。B、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。福州美的空调售后维修.
  2、听:A、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。
  3、闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
  4、量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,福州美的空调维修,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
  5.短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
你说的是柜机外面的那个吧,
你在断电状态下,用螺丝刀按下中间那个活动按钮(中间凸起来那个)然后测量两面是否连通,还有个办法,就是在带点状态下用螺丝刀按也可以,但是只可以按一下,不能长期,否则会导致压缩机反转烧坏压缩机,基本这个东西有没坏肉眼都可以判断得差不多的,大部分都是输入三线输出三线,两面是220V,一个长期连通,一个信号线操控,里面给出电压,接触器线圈启动,产生电磁,把中间的触点吸下去,从而接通两面,一个个测试就好本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-04-18

在断电状态下,用螺丝刀按下中间那个活动按钮(中间凸起来那个)然后测量两面是否连通,还有个办法,就是在带点状态下用螺丝刀按也可以,但是只可以按一下,不能长期,否则会导致压缩机反转烧坏压缩机,基本这个东西有没坏肉眼都可以判断得差不多的,大部分都是输入三线输出三线,两面是220V,一个长期连通,一个信号线操控,里面给出电压,接触器线圈启动,产生电磁,把中间的触点吸下去,从而接通两面,一个个测试就好。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-02
可以听到接触的咔哒声 有电压
第4个回答  2019-04-22
1、
看:
a、看其是否工作。
b、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。
2、
听:
a、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。
3、
闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
4、
量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
5.短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)
kfr-7203lw/d的配线问题
2001.8.30日收到南京远大空调服务中心传真,称由于预埋kfr-7203lw/d空调器线错误,导致在后来安装空调器无法联机,现将其做为案例通知各分中心及网点引起注意。
kfr-7203lw/d空调器其联机线为3×2.5+3×0.75共6芯,但该机型有个特点,即其外机还有一根两芯传感器传输线,随机装配,不在联机线内。在说明书、维修手册的相关电气接线图中均有图示,但该施工网点没有核实清楚,便错误地预埋了联机线,给用户造成了损失,给公司造成了较大的不良影响。
现要求在给用户预埋管线前,务必要根据安装说明书或维修手册中的电气接线图、联机管的规格说明落实清楚,必要时要根据实物施工,以免施工过程中误操作,引起不良的后果。