88问答网
所有问题
变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线制,如何接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-12
你的接收器带24V馈电吗?馈电的话,一个接电源正,一个接信号正,在把电源负和信号负短接,OK完事。
追问
接收器直接连变送器,接收器有24V供电
追答
那就按我说的那样接就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taVVVa1Ka.html
其他回答
第1个回答 2011-08-12
接收器电源+接变送器信号+,变送器信号-接接收器信号+,接接收器信号-接接收器电源-,这样就行成一个完整的带供电的信号回路。
第2个回答 2011-08-11
直接一正一负即可 接收器上可能有一个地线 一个屏蔽线接头
追问
就是说对于4~20ma信号来说,4线制完全兼容2线制?
追答
这不是兼容的事,这是就有两根线有用
第3个回答 2011-08-12
变送器除了连接收器还连接其他东西吗?
如果不连,那就简单了:变送器连接收器,接收器的另外2线接电源(24vdc,220vac等等都有可能)
第4个回答 2011-08-12
具体要看你是什么品牌的
一般是一个电源正一个信号正
相似回答
压力变送器
怎么
接线?
答:
打开压力变送器后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】通上电后
,压力变送器
就正常显示。
压力变送器是如何接线的?
答:
接线方式为:
两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线
。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多...
变送器的接线
方式有哪些啊?
答:
1.两线制接线:电源和输出信号共用两根线
。通常用于4-20mA的电流回路,其中一根线提供24V直流电源,另一根线返回带有压力信号的4-20mA电流。这种接线方式简单,适用于短距离和低噪音的传输。2.三线制接线:电源正端、信号输出正端和电源负端各用一根线。信号输出负端与电源负端共用。这种接线方式可以提供...
4-20mA两线制接线
方式
如何?
答:
4-20ma
模拟
信号两线制接线
如图:
4-20mA是
一种
两线制4-20mA
信号隔离调理器,其主要用途是解决PLC/DCS控制系统与传感器、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的输入与输出回路隔离开来,通过比较调节、反馈放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性...
输入
信号4-20mA的
仪表怎么接受
二线制的压力变送器的信号
答:
你买个开关电源
,输出
24V 开关电源的24V+连接
两线制变送器的
正极
,变送器的
负极(4~
20mA输出
端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。简单点说就是开关电源24V给
压力变送器
供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事 只能说这么清楚了 ...
传感器
接线
有什么方法?
答:
压力传感器三线制是在
两线制
基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点;3、
四线制压力
传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是
信号输出
端。四线制的多半是电压输出而不
是420mA输出,420mA的
叫
压力变送器,
多数做成两线制的;4、压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,...
压力
传感器
接线
方法
答:
四线制压力
传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是
信号输出
端。四线制的多半是电压输出而不是4~
20mA输出,4
~
20mA的
叫
压力变送器,
多数做成
两线制
的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表...
四线的压力
传感器
接线
怎么接啊
???
答:
四线制压力
传感器肯定是两个电源输入端(恒压输入或恒流输入的都有),另外两个是
信号输出
端。四线制的多半是电压输出而不是4~
20ma输出,4
~
20ma的
叫
压力变送器,
多数做成
两线制
的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出...
大家正在搜
压力变送器输出信号
I2C输出的压力变送器
压力变送器怎么接2个输出
变送器输出的标准信号为
二线制压力变送器
压力变送器电流超过20ma
模拟量压力变送器怎么接线
压力变送器有几种接线
压力变送器怎么测量输出电流
相关问题
输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
4-20ma模拟信号两线制怎么接线
输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号 ...
12V温湿度两线制4-20mA输出变送器原理图???
万用表如何测量变送器两线制4-20MA电流
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
变送器中的4-20mA电流信号是怎样产生的?
我要校准压力变送器,4-20mA标准信号输出的,测量-0.1...