88问答网
所有问题
建筑电气图纸上MRM1L-225/225/4P (500mA 0.3s)是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-25
建ççµæ°å¾çº¸ä¸MRM1L-225/225/4P (500mA 0.3s)æ¯æ¼çµå¼å ³ã
1ãMRM1Læ¯æ¼çµå¼å ³åå·ã
2ã225æ¯æ¼çµå¼å ³é¢å®çµæµã
3ã4P ä¸æ¼çµå¼å ³ææ°4æã
4ã(500mA 0.3s)æ¯æ¼çµå¼å ³å¼å ³çæ¼çµå¨ä½æ¶é´åæ¼çµå¨ä½çµæµã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taVMKat1V.html
其他回答
第1个回答 2011-08-11
MRM1是开关的品牌;L是漏电开关;225/前面的225是型号;/225后面的225是开关的大小A;/4P是4位的开关; ( 500mA0.3s)中的500mA是漏电电流500毫安;0.3S是漏电动作时间0.3秒。希望对你有帮助。
第2个回答 2011-08-10
漏电开关,壳架等级225A,整定电流225A,四极,漏电电流500mA,漏电时间0•3s
本回答被提问者和网友采纳