怎么利用浮球开关和接触器继电器实现自动抽水

如题所述

不知你的浮球开关是一组常开常闭触点,还是两组触点。我介绍的是两组触点的接法,这个能麻烦点:浮球落下时,浮球开关接通继电器线圈电源回路,继电器吸合并自锁的同时,接通接触器线圈回路,水泵得电开始抽水;浮球上升到一定高度后,浮球的另一个开关断开继电器线圈电源回路,继电器释放并切断接触器线圈回路,接触器释放并断开水泵电源。若继浮球开关触点的容量足够,可省略继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-08
主回路将开关来的电源接到交流接触器。再经过热继电器主接线点到电机。
控制回路将电源一端进浮球控制器的一根控制线,出来后接交流接触器线圈一端,另一端接热继电器副常闭触点。出来后接电源另一端就可以了。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-10
基本上同意一楼大哥的说法,但是我觉得热过载继电器最好不要拿掉,拿掉了水泵会失去保护的。