88问答网
所有问题
零线对地电压220V是怎么回事
我今天工作时用万用表测量,零线对地有230V左右电压,相线对地有的还有400V左右电压,有的还没有电压,是不是变压器的总接地点不太好,有一个火线接地了使零线带有电压,是否要重新做地线
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
根据故障现象,应该是一相线接地造成的(即相线对地为零的那一相),查找到接地点排除就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taS1KSKKc.html
其他回答
第1个回答 2011-08-10
对地没有电压的那一相线有接地的地方。找到这个接地点,排除故障即可。
第2个回答 2011-08-09
查一下线路吧,可能是零线和其中一根相线碰到了。
第3个回答 2011-08-12
你变压器未接地
相似回答
零线对地220伏电压是怎么回事
答:
地线与零线之间有220v电压,
说明零线带电。零线带电,一般都是零线断路引起的
。解决方法:检查零线断路点,更换新的电线。在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)。而且你说有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与...
零线
带电
220v是什么
原因造成的 谢谢
答:
2.零线不正常带电 以下三种情况,也会导致零线的对地电压为220V,
但属于电路故障
。①地线或大地带电:
如果火线漏电,且地线接地装置失效
时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间的电压,相当于测量零线和火线之间的电压,得到的结果自然是220V(指的是通过测量零线与地...
零线对地电压220v
原因
答:
原因如下:
1、地线没有接好
,地线没有接好,接线电阻比大,同时碰巧火线碰到地线上了,相当于地线就是火线了,这个时候零线和地线之间会有220伏电压。2、零线断掉了,零线断掉了,火线会从负载电势,这样零线和地线之间的电阻也是220伏。
为什么
火线和地线是380V
零线
和地线是
220V
答:
线接错了,地线接到相线上了
;导致火线和地线量出了线电压380;地线和零线量出了相电压220。B相接地,N线没有接地,所以火线与地线的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起跳闸。用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的),零线必然有电流。
零线
火线
对地
都有220
电压怎么回事
?
答:
对地
都有 220 电压的
零线
和火线是指,在电力系统中,零线和火线的
电压都是
相对于地线的电压,并且都是
220 伏
。这种情况通常发生在交流电力系统中,即使用交流电源来供电的系统。在交流电力系统中,
电压是
一种交替变化的电动势,它通常表示为电压峰值(即最高值)和电压均值(即平均值)。根据国家标准...
火线与地线的
电压是
380v
零线
和地线有
220v的电压怎么回事
答:
说明有火线有地方漏电
了
,且正好施加到了地线上面,地线也变成火线了,所以,火线和地线之间的电压就变成了380V,地线和
零线
之间的
电压是220V
。
零线对地电压220V是怎么回事
答:
根据故障现象,应该是一相线接地造成的(即相线
对地
为零的那一相),查找到接地点排除就行了。
火线和地线之间
为什么
有
220V
答:
火线与
零线
之间是220V,是因为配电变压器输出的三相电压(火线)对变压器中性线(零线)的
电压是220V
。这些都是由系统电压和变压器结构决定的。地线与零线之间的电压是0V,系统要求配电变压器的中性点必须可靠接地,地线要求在靠近接地装置处引出;尽管地线靠近接地装置,零线靠近变压器中性点,但都接至接地装置...
大家正在搜
零线有电压是怎么回事
零线36伏电压怎么回事
零线和地线有电压是什么原因
三相四线零线带电怎么回事
零线对地电压220v原因
零线110v怎么回事
零线电压110怎么处理
零线地线之间有电压原因
零线和地线有电压吗
相关问题
零线对地电压220V是怎么回事零线对地电?
零线对地220伏电压是怎么回事
零线带电220v是什么原因造成的 谢谢
地线与零线之间有220v电压是怎么回事
零线对地220伏电压是怎么回事?
火线对零线电压220V,但火线对地和零线对地都有120v电压...
零线和地线有220v电压 是什么情况
为什么火线和零线对地都有电压