我是刚到一个单位做消防工作 请各位前辈告诉我 消防高位水箱和消防水池的水是从哪来的啊?

1。 消防水池和高位水箱的水是从市政水管道里接入的吗?
2. 如果商场里有一个喷淋头坏了 需要把哪的阀门关掉啊?
3. 消防联动控制设备上可以远程控制消防水泵的启停 那远在100米外的泵房里的水泵是不是应该在自动上还是在手动上?
4. 最重要的问题:平时消防水管道理充满着水 如果每月或者每季度测试时 就需要远程启动消防水泵 虽然只启动几秒钟 但水泵抽出来的水进入管路里 会把管路憋崩呀!!
5 消防水泵的压力表应该是多少啊?还有 自动喷淋系统里 9压力开关 延时器 水力警铃湿式报警阀那一套东西)有两个压力表 上面和下面的压力都应该是多少啊?
我的钱很少 我只能给大家这么多了!以后还会有问题要问的!
真诚请求各位前辈不吝赐教啊!!!!我给大家鞠躬了!!

1、消防水池的水是直接从市政水来的。高位水箱是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。
2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端放水阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。
3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本来按规范必须打自动,但由于多数物业管理不周,打自动容易误动作,所以一般会打在手动位置(打自动时,除消防控制中心外,喷淋喷水或末端放水都会启动喷淋泵;有人按下消火栓按钮会启动消火栓泵,所以对物业管理要求高)
4、消防泵还有一套恒压装置,超过限压会自动停机的。另外还有气压罐和水锤消除器、泄压阀、橡胶软接(泵出口处那个橡胶球状物)等,这几样东西都可以消除管路里的瞬时高压,不用当心爆管。
5、这个要看设计。不过可以按经验估算:消火栓系统最低位置的压力应等于楼房高度/10+4公斤左右,喷淋系统你不要去看湿式报警阀(就是你说的那个阀门)的压力表,你去看最高的那个防火区的喷淋系统的末端放水装置的压力表,不低于1公斤就行,最好也不要高于4公斤。
最后多句嘴:压力表的单位大多是MPa(兆帕),1兆帕=9.8公斤/平方厘米。做10公斤算就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-03
1、 消防水池是接建筑物周围消防管网(以前接供水管网的)高位水箱安装在3层以下的水是从市政水管道里接入的,高位水箱安装在3层以上的水是从供水加压管道里接入的。(也有专用水泵)。2、有的一层是一个信号阀,也有几个信号阀。具体要看图纸。总之一般每层都有阀门控制的。3、泵房里的水泵是不是应该在自动上。不过自动和手动上消防控制室都可以打开的。4、一般情况下是不会的,因为有泄压阀会泄到消防水箱的(注意:泄压阀要正常有效,泄压阀的前面的阀门要常开的。)5、这个要根据您的系统情况,高层和低层是不一样的,湿式报警阀上面的压力高下面的压力低这是肯定的。说了这么多希望对你有帮助。
第2个回答  2011-08-03
1、是。。。接市政给水!
2、顺着这个喷头一直往主管退第一个阀门。。。可以看一下图纸!
3、自动上才可以远程停启!
4、不会,一般管道里面的水面都是在设计压上高一点。。。很多其实都以达不到设计压了。
5、这个不是说多少就是多少的,要看你当时做这套消防系统时,设计院根据实际设计的压力,在图纸的设计说明里有!
第3个回答  2011-08-03
根据我的工作经验现在逐一回答你:1、是的; 2、立即不本层的阀门关掉; 3、平时应该是在手动上的,预防值班人员误操作造成不可弥补的损失; 4、这个担心没有必要,在楼顶处有专用的测试出水口,只要把它打开即可; 5、这个需要看多层还是高层了,湿式报警阀压力不超过7个压力即可;。