请问: 一个300KVA,负载功率为280KVA的能威UPS,备用时间是2小时,需要选择汤浅12V 多少AH的电池多少节?

如何计算?最好是有公式,再按照我们的这个要求带入算一下,拜谢!

大型UPS不建议使用12V100AH电池,因为电池数目多,采用12V电池并联会很多,这样每组电池组间电阻不一,对充放电不好。建议采用2V系列。UPS电池容量一般算法是Q=P(UPS额定功率VA)Xη(UPS功率因素)XT(延时多少小时)/U(UPS直流启动电压)=IT(安时),但是大型UPS计算公式不是这样的,要看用什么牌子电池,用汤浅2V系列的,就要去查表,当电池延时2小时放电率是多少来决定用容量的电池
根据电池提供的电池恒功率放电数据表来计算所需的后备电池的容量值。由于蓄电池厂家提供的电池恒功率放电数据表大多都是以2伏的单元电池为计算基准来提供电池所可能提供的功率(瓦)值的,所以,按下式来计算电池所提供的总功率值W。
电池恒功率放电公式:
W = (P * C0Sφ)/ (Л* N * 6)
式中:
P —— UPS电源的标称输出功率
C0Sφ —— 负载的功率因素 0.8
Л —— UPS逆变器的效率 0.95
N * 6 —— 在UPS中以2伏单元电池来进行计算时所需的串联电池的个数,如所配置电池恒功率放电表为12V数值,此处计算直接选用N
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
估算公式:
电池不知道是多少节,我按常用的比较多的32切算好了,
280000VA/32节/12V*2小时/0.8=1822AH
你要用100AH的18组左右,或200AH的9组左右

如果你电池多于32节,组数可以用少点,如果少于32节,那组数要用多点了
只是估算哦,不是标准的算法,但参考足够了,因为实际使用时间也受很多因数引响

我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间资料里找我Q,互相学习交流
第2个回答  2011-08-17
1,一般负载280kva则ups应该400kva左右
2,按280kva算 280*0.8*2=448度
3,12v100ah电池供电约1度
4,448度要好大一堆(还要考虑电池两小时放电电流是否满足负荷,100ah电池估计40A勉强放两小时)
5,仅供参考