家用380V三相电表3*5——40A电表能有多大的负荷。需要什么规格的铝芯电缆线。最大多少A的空气开关。

如题所述

380V供电线路,每千瓦需2A的电流值。也就是说40A的三相表能接20千瓦的功率的用电设备。铜芯电缆为6平方的。铝芯在铜芯的基础上放大一档,即10平方的。空气开关的容量要根据负载的情况不同而区分。纯电阻性负载即取计算的额定功率就可以了。如果是感性的负载则要考虑设备运行的工况了。空载还是满载启动?多台还是一台?因你没有说明,所以在这里就不能提供一个正确的回答了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
根据电力电缆选用的一般原则,用铝线就要是铜线的截面1.4倍左右。40A的话用铝芯电缆,国标的话就用10mm2的4芯电缆。铜芯的话6mm2就足够了。空开按40A的1.5倍冲击电流来选型,就是选63A的空开。
另外,楼主家里还能用三相电表的电表呀,真牛币!本回答被提问者采纳