16平米的铜线三相可以承载多大负荷

如题所述

16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。

根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。

如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW

扩展资料:

三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。

能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路

三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3,即总功率= 电流×电压(220V)×√3(p=I×U×√3)

三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。

电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

导体

导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能,是电线电缆的主要部分。

绝缘层

绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分。

屏蔽层

15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

保护层

保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

参考资料:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-10

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-01
第3个回答  推荐于2019-11-17

16平米的铜线三相可以承载56kw千瓦的负荷。相关计算方式如下所示:

承载功率计算方式:

根据口诀,16平铝线承载功率为: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算功率数取0.85)。而16平铜线安全载流量相对于25平铝线安全载流量是其截面4倍。计算公式则为:25x4=100A。所以16平铜线安全载流量100A应功率:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。

承载电流计算方式:

在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,每平方五个电流。所以16平方的铜线电缆额定长期工作电流最多80A

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-08-27
16平方的电缆明线敷设安全截流量约90A。
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×90×0.85=50kW。建议功率不超过30KW。
16平方铜钱最大安全电流80A,可以带动30KW电机,40A的空开只能带动15KW。
用电线可用40-50KW ,电缆的话由于散热没那么好,30-40KW。本回答被网友采纳