大金家用变频空调如何用遥控器查看故障代码?

空调有时会出现故障,大概几天出现一次,故障时自动停机,绿灯闪烁。大金FTXS225KCSX

*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!

中央空调VRV故障代码(QQ1622451482)

室内机故障

A0外部保护装置动作

A1室内机P板不良

A3冷凝水位异常(浮子开关动作)

A5热交换器热敏电阻故障

A6风扇马达锁住或过载、过流

A7风向调节电动机故障

A9电子膨胀阀故障

AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作

AJ容量设定错误

C4热交换器(1液管)热敏电阻异常

C5热交换器(2气管)热敏电阻异常

C9吸气热敏电阻异常

CJ遥控器热敏电阻异常

室外机故障

E0保护装置动作

E1室外机P板不良

E3高压开关动作:请检测外机是否脏污

E4低压开关动作:机器周围有无油迹

E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障

E6标准压缩机过电流(定频)

E7风扇马达过载或过电流

E8  AC输入过电流

E9电子膨胀阀故障

EA四通阀异常

H3高压开关异常

H4低压开关异常

H6压缩机位置传感器异常

H7风扇马达信号异常

H9室外机空气用热敏电阻异常

F3排除管温度异常

F6制冷剂填充过量

J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流

J3排除管热敏电阻短路或开路

J5吸气管热敏电阻故障

J6热交换器热敏电阻故障

J8均油管或液管热敏电阻异常

J9集液器气管热敏电阻故障

JA高压传感器故障

JC低压传感器故障

L3电气盒温度上升

L4变频器散热翅片温度上升异常

L5变频压缩机异常

L8变频器电流异常

L9变频器起动错误

LC变频器与控制PC板之间传送故障

P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相

P4变频器散热翅片温度上升传感器故障

PJ室外机容量设定错误

U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺

U1反相、缺相

U2电源电压不足或瞬间停电

U3未执行试运转

U4室内外机之间传送故障

U5遥控器与室内机之间传送故障

U7室外机之间传送故障

U8主遥控器与副遥控器之间传送故障

U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障

UA室内机台数过多

UC集中遥控器地址重复

UE集中遥控器与室内机之间传送故障

UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容

UH系统故障、制冷剂系统地址未确定

M0集中遥控器PC板故障

M8集中遥控器装置间传送不良

MA集中遥控器装置组合不当

MC集中遥控器地址设定错误

*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
遥控器使用:
1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。

2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。

3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。

故障代码:

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
第2个回答  2015-11-09
A0-----保护装置动作

A1-----室内机P板不良
A2-----风扇连锁器动作
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常
A5-----热交换(2)温度异常
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转
A8----AC输入过电流
A9-----电子膨胀阀异常
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污
AC-----空负载运作
AJ----容量设定不良
AE----给水不足
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常
C1---空白
C2----空白
C3----排水水位传感器异常
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常
C8----AC输入电流传感器异常
C9----吸入空气温度传感器异常
CA---吹出空气温度传感器异常
CH----空白
CC----湿度传感器异常
CJ----温度传感器异常
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良
E0----保护装置动作
E1----室外机P板不良
E2----空白 E3----高压压力
E4---低压压力
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转
E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误
EA----空白
EH----泵过电流堵转
EC----水温异常
EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常
EF----畜热单元异常 H0----传感器异常
H1----空气温度传感器异常
H2----电源传感器异常
H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良
H5----压缩机电动机过负荷传感器
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常
HA----吹出空气温度传感器异常
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常
HJ----空白
HE----排水水位传感器异常
HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作
F1----NO.1系统保护装置动作
F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常
F4----空白 F5----空白
F6----热交(1)温度异常
F7----空白
F8----空白 F9----空白
FA----吐出压力异常
FH----油温异常
FC----吸入压力异常
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常
J0----制冷温度传感器异常
J1----压力传感器异常
J2----电流传感器异常
J3----排出管温度传感器异常
J4----低压相当饱和温度传感器异常
J5----吸入管温度传感器异常
J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常
J8----夜管温度传感器异常
J9----气管温度传感器异常
JA----排出压力传感器异常
JH----油温传感器异常
JC----吸入压力传感器异常
JJ----空白
JE----油压传感器异常
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或
INV保护装置动作
L1----空白
L2----空白
L3----开关箱内温度上升
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常
LH----空白
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白
LE----空白
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或
DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
P8----空白 P9----空白
PA----空白
PH----空白 PC----空白
PJ----室外机容量设定不良
PE----空白 PF---空白
U0----制冷济不足
U1----反相
U2----电源异常
U3----传送不良
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良
U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U8----控制器间传送不良
U9----其它系统传送不良
UA----现场设定不良
UH----制冷济充入过量
UC----地址设定不良
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良
UF---配线配管不一致
M0----空白
M1----集中控制P板设备异常
M2----空白
M3----空白
M4----空白
M5---空白 M6----空白
M7----空白
M8----与集中控制设备的通信不良
M9----空白 MA----连接集中设备不良 MH----空白
MC----集中控制设备地址重复
MJ----空白
ME---空白
MF---空白
30---空白
31---环境湿度传感器异常
32----外部设备湿度传感器异常
33---供器温度传感器异常
34---环境温度传感器异常
35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常
37---空白
38---空白
39---空白
3A---漏水传感器(1)异常
3H---漏水传感器(2)异常
3C----凝露传感器异常
3J---空白
3E---空白
3F---空白
40---加湿阀异常
41---冷水阀异常
42---温水阀异常
43---冷水热交异常
44---温水热交异常
4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
50---空白
51---供气风扇电动机过电流过负载
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常
54---换气侧INV异常
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
60---综合异常
61----P板不良
62----臭氧浓度异常
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常
65---室外气体温度传感器异常
66---空白
67---空白
68---高电压系统异常
69---空白
6A---当板系统异常
6H---门开关打开
6C----加湿元件更换
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
R410A 高压=(
低压=(
温度: -20度电阻为211.0千欧姆
-15度电阻为150千欧姆
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆
0度67.2千欧姆
5度51.9千欧姆
10度40千欧姆
15度31.8千欧姆
20度25千欧姆
25度20千欧姆
30度16千欧姆
35度13千欧姆
40度10.6千欧姆
45度8.7千欧姆
50度7.2千欧姆
1 检查插接件的连接
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查马达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
1--- 旋转脉冲输入
2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
3--- 马达控制电压(15VDC)
4--- P.0V(参考电位)
5--- 未使用
6--- 未使用
7--- 马达电源电压
R22型低压4千克---6千克
R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
R410A高压24千克--32千克
低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
1-3-6是否导通
2-4-5是否导通
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3)  1--3高压压力
绿———低压(2)   2--3低压压力
黑———高压(1)
计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
00 正常
U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
第3个回答  2018-04-08

遥控器使用:

1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。

2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。

3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。

故障代码:

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。

本回答被网友采纳
第4个回答  2011-08-21
叫大金售后就是,这个型号的应该还是在保修期的
相似回答