家里突然断电,但是没跳闸,用电笔测试闸前闸后电压正常,插座的电压也正常,但是插上电器无法启动,请问是什么问题?
总闸的左右2根线全部显示一样的数123655110220
断闸和闭闸都显示这个
左边这根应该是零线吧
追答零 线断电。这个电笔最扔了。误事
前面的回答不得要领。
突然断电,但是没跳闸,电器无法启动,说明是电路不通了;
电笔测试闸前闸后电压正常,插座的电压也正常,说明火线正常,断路的是零线;
电笔测的是火线电压,不是电路电压,只能参考。电器要求的是火线对零线电压,用电表测就是零电压。
去检修零线吧!
电笔上不是显示220了吗?
追答你电笔上现在显示的是110v,电笔上的箭头只指到110,220上没有箭头,
如果是220v,220上面会有箭头
对呀,那是哪的问题?有没有可能零线有问题?
追答合上闸测一下下面
追问合上以后下面和上面一样显示
总闸的左右2根线全部显示一样的数
追答如果是两相电,把零火对调一下,看看是不是零线有问题
零火一样?
插板也是吗?
那就是漏电保护坏了
追问那怎么办?找电工还是国家电网
追答电工
也可以自己换
追问插板上也显示有电
追答也是零火都有电吗?
没有,我是估计打下来的,全都合上也不行
追答下面有电吗?是不是开关坏了
追问上下都有电
合上闸以后插座上也显示有电
但是电器没法用
追答那是电器的事了
追问所有电器都没法用
追答换个电器试试
追问灯和总闸是2条电路,灯的闸也显示220,但是灯打不开
追答你检查下线路,特别是接头
可能是那儿接虚了
我遇到过
小心点
闸那里是不是压的虚
接实才行