变频器输出缺项。是什么原因?

如题所述

最有可能是从变频器到电机的电缆有断线。
也有可能是电机线圈烧了。
也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报缺相故障。

还有种情况就是变频器检测电路出故障。

变频器有显示没有输出是什么回事高的,最为频繁的。

在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上电即警示,还甚至以其它故障代码或现象间接地告知你:该台变频器存在OC类的故障!在变频器说明书中对OC故障的说明,大致有以下几种解释:

1、负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障

2、变频器输出模块短路

3、变频器过电流

4、负载过大

5、加、减速时间太短等。

有的机型中不以OC来标注此类故障,用负载侧短路、变频器过负载、有严重接地故障等来说明,这当然是OC故障的别名。

而有的变频器并不告知你故障的类别,当出现OC故障,开机会造成更大的危险时,则索性造成类似程序死机的表面现象,如英威腾的P9/G9系列机,当开机检测到模块故障时,操作面板便出现H00字符,所有按键操作均被拒绝。不明内里的人会以为:程序死机了,是CPU主板出了问题。

大部分变频器是在启动信号投入时,跳OC信号,此种情况往往是模块并没有损坏,而只是驱动电路存在异常或接受到误报警信号(但不排除有的机型是模块已经损坏);有的是上电即跳OC信号,则可能是模块已经坏掉,或者是具有其它运行会危及模块安全的因素,当具有这种因素存在时,有的变频器处理的措施是:操作面板能做其它参数设定工作,但不能进入操作运行;有的则是干脆拒绝所有操作,全面罢工算了。

而在运行中的报OC信号:则有以下三种可能:

1、属于负载方面的异常:起动、运行、停机过程中都有可能报OC故障,一般为负载过重或变频器容量不足

2、用户对变频器的运行参数不当,如对恒转矩负载错误设置为二次递减转矩负载,加、减速时间设置不当,尤其是对大惯性负载加、减速时间的设置。或者是对停机方式的处理不当

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-15
最有可能是从变频器到电机的电缆有断线。
也有可能是电机线圈烧了。
也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报缺相故障。

还有种情况就是变频器检测电路出故障。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-03
如果输出就缺相,那肯定是变频器的问题,IGBT有问题,或者驱动电路。
相似回答