A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。

13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。

交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。

交流接触器的结构:它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成:

1、电磁机构组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。

2、触点系统是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。触点系统包括主触点和辅助触点。 主触点:用在通断电流较大的主电路,例如三相异步电动机。辅助触点:用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。

按其原始状态可分为常开触点和常闭触点。常开触点:原始状态是断开状态(即线圈未通电前),线圈通电后就闭合。常闭触点:原始状态闭合,线图通电后断开的触点叫常闭触点。交流接触器线圈断电后,所有触点恢复原来的状态。

3、灭弧系统容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧装置。

4、反力装置包括弹簧、传动机构、接线柱及外壳等。

5、支架和底座用于接触器的固定和安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-12
交流接触器有主触点和辅助触点,你说的常开,常闭就是辅助触点,上面的除开1,3,5和2,4,6之外的21,22,和41,42,就是辅助触点,有常开和常闭,有的接触器是没有辅助触点的,要另外配,上面的A1和A2为线圈接线的点。有的没有配常开,只有常闭,就只有一对的多半是常闭,常开没有带,就是楼上说的,不过没有常开的要另外配辅助触点,本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-12
交流解除器一般情况主触点进线为1,3,5。出线为2,4,6。
21,22位辅助触点
两位数字的以尾数为1,2的为常闭触点
两位数字尾数为3,4的为常开触点。

所有21,22位一组常闭触点
41,42位一组常闭触电
相似回答