你好 我公司用的北京华世尔天然气真空锅炉 现在抽完真空后 锅炉媒水温度和热水温度老是上不去 什么原因?

打开采暖泵后 媒水温度才50度左右 好郁闷

下面是真空度和水的沸腾温度的对照表,请参考下现在的锅炉真空度。你现在的温度应该适合地暖的采暖温度。若需要更高的温度,请对照温度压力关系表适当调整下锅炉的真空度。如果真空度和温度存在差异,计量燃烧器的燃气流量,计算锅炉出力和燃烧器出力是否匹配。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-09
水的沸点与真空度对应表:   
真空度(Kpa) 0 -31 -54 -70 -81 -89 -94 -97 -99 -101
水沸点(℃) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0
真空锅炉正常工作温度低于90℃,真空度低于-30Kpa。

媒水温度和真空度有关,媒水温度上去了,热水就上去了
第2个回答  2011-12-09
综合因素很多,比如
1、天燃气能否完全燃烧?
2、燃烧器倍压是否正常?
3、燃气耗量是否能够达到设计要求?
4、真空度能否达到一定程度?是否能够保持?多抽几次是否能保持?
5、是否加入的是纯净水?软化水也可,自来水是下下策
多查查本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-02
那你们的真空炉的电源是用的那里的啊