锅炉起炉时引送风机挡板应处于什么状态

如题所述

锅炉起炉时,引风机、鼓风机挡板应处于关闭状态。
燃煤锅炉起炉时,燃煤尚处于初燃阶段,炉膛内温度不高,此时若大力开启鼓风,不但不能助燃,反而吹灭初火。而初燃阶段有烟囱负圧作用形成炉膛内自然对流风,也无需开启引风。
待炉膛内燃料开始充份燃烧时,再骤步开启风机挡板送风。
即使正常情况下,风机都应关闭挡板空载启动,以避免过大启动电流损坏电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
这个问题无法单纯的回答是 开启还是关闭 是开启百分之多少这样,因为“锅炉起炉时”这是个过程。在这个过程中送引风机挡板是需要根据实际情况动作的。

点火启动过程
2.3锅炉点火升温升压
2.3.1启动A、B空气预热器
2.3.2分别启动A、B吸风机、送风机,维持炉膛压力-20~-50Pa,调整送风量达150t/h以上;
2.3.3根据情况,投入暖风器;
2.3.4炉膛吹扫
2.3.4.1炉膛吹扫的条件:
-----------------------------------------实际上就是保持炉膛压力-------------------

送风机
4.1规范
4.1.1送风机规范
删除
4.2送风机的运行
4.2.1送风机启动前的检查
4.2.1.1检查送风机外形完整,保温良好;
4.2.1.2轴承箱油位正常,油质良好,油封严密不漏油;
4.2.1.3电机接线良好,事故按钮完整,靠背轮保护罩、各地脚螺丝牢固;
4.2.1.4调节挡板各滚轮无脱轨现象,电动执行机构灵活好用,连杆及各风门无脱落;
4.2.1.5检查风机人孔门确已关闭;
4.2.1.6检查风机转子是否倒转,如倒转应采取措施使其静止;
4.2.1.7检查联络风门关闭。
4.2.2启动送风机
4.2.2.1就地检查送风机正常,如送风机倒转,用木块塞住使其静止;
4.2.2.2检查送风机入口调节挡板全关;
4.2.2.3关闭送风机出口挡板;
4.2.2.4 合上送风机操作开关,观察电流返回正常,开启送风机出口挡板;
4.2.2.5增加送风机出力,维持炉膛压力-30~-50Pa;
4.2.2.6全面检查风机运行正常,投入吸、送风机的联锁开关。
4.2.3当一台送风机运行,需启动另一台送风机并列运行的步骤
4.2.3.1检查待启风机启动条件满足;
4.2.3.2合上待启送风机操作开关;
4.2.3.4增加送风机出力,同时减小另一台送风机出力,维持送风量不变;
4.2.3.5当两台送风机出力基本一致时,关闭送风机联络风门;
4.2.3.6全面检查风机运行正常,投入吸风机联锁开关。
4.2.4送风机的停止
4.2.4.1逐渐关小送风机入口挡板,维持炉膛压力-30~-50Pa;
4.2.4.2送风机入口挡板全部关闭后,关闭出口挡板;
4.2.4.3解除待停侧吸风机联锁开关。
4.2.4.4停止送风机。
4.2.5两台送风机并联运行,需停止一台送风机运行
4.2.5.1 开启A、B送风机出口联络风门,并就地确认在全开位置;
4.2.5.2逐渐关小待停送风机入口挡板,同时开大另一台送风机入口挡板,维持送风量不变;
4.2.5.3解除待侧停吸风机联锁开关;
4.2.5.4解除B排粉机联锁开关;
4.2.5.5关闭待停送风机入口挡板,然后关闭出口挡板;
4.2.5.7拉下待停送风机操作开关;
4.2.5.8就地检查风机转子是否倒转,如倒转应采取措施使其静止。
4.3 送风机正常运行中的维护:
4.3.1检查风机各部无异音和摩擦现象;
4.3.2轴承油位正常,油位计及轴承箱无漏油,油质良好;
4.3.3轴承温度、振动不超过规定值;
4.3.4靠背轮、保护罩齐全,地脚螺丝牢固;
4.3.5风门挡板就地开度与控制室开度指示一致,连杆螺栓牢固,滑轮无脱轨现象。
4.3送风机跳闸
4.4.1现象
4.4.1.1若一台送风机跳闸,对应侧吸风机跳闸,(B排粉机联锁开关在投入位置时),则B排粉机、磨煤机、给煤机、C、D给粉机联动跳闸,事故喇叭响,“锅炉辅机跳闸”光字牌亮;跳闸侧吸、送风机出、入口挡板自动关闭;
4.4.1.2炉膛负压波动,主汽温、主汽压下降,机组负荷急剧下降;
4.4.1.3若两台送风机同时跳闸,则所有的排粉机、磨煤机、给粉机、给煤机联动跳闸事故喇叭响,“锅炉辅机跳闸、MFT动作、锅炉灭火”等光字牌亮;
4.2原因
4.4.2.1电气保护动作;
4.4.2.2电机或风机故障;
4.4.2.3工作人员误操作。
4.4.2.4联锁开关投入时,对应侧引风机跳闸。
4.3处理
4.4.3.1若一台送风机跳闸,立即投入油枪稳燃;
4.4.3.2解除自动,调整炉膛负压正常,复位各跳闸设备,联系值长降低负荷;
4.4.3.3开启送风机联络风门,增大运行风机出力,如跳闸侧排烟温度上升较快,可关闭预热器入口烟气挡板,并保持炉膛负压正常;
4.4.3.4待运行稳定后,可逐步退出油枪运行;
4.4.3.5若唯一一台送风机运行中跳闸或两台送风机同时跳闸,MFT动作锅炉灭火,按锅炉灭火处理;
29.4.3.6尽快查明原因,待消除故障后可重新启动跳闸风机。
4.5火检冷却风机的运行
4.5.1火检冷却风机启动前的检查
4.5.1.1检查风机外壳完整,电机接线良好,各地脚螺丝牢固;
4.5.1.2手动盘车靠背轮应轻松无摩擦;
4.5.1.3冷却风机入口滤网清洁无杂物;
4.5.1.4火检冷却风管道、火检探头完整,各火检连接皮管牢固,各角冷却风阀门开启。
4.5.2火检冷却风机的启动
4.5.2.1合上就地控制柜里的电源开关,选择“就地或远控”方式;
4.5.2.2合上须启动风机的启动按钮;
4.5.2.3“Y”型管内的挡板自动切换到位;
4.5.2.4检查电机运行正常,冷却风系统无漏风现象;
4.5.2.5投入备用风机联锁开关。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-14
锅炉引风机挡板在启动时应处于关闭状态。这是为降低启动负载,降低启动电流对电气设备的冲击。启动运转正常后再缓慢开启挡板。
第3个回答  2011-12-23
锅炉起炉时引风机挡板应在开启状态。