我才修的15KW三相发电机,220V输出电压只有150V,,380V输出电压只有240V?请教高手是什么问题???
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-05
先检查整流二极管是否损坏,定子、转子线圈有无接地、短路,相复励输出电压是否规定,如果都好的,可以调整相复励线圈铁芯气隙,调整电压,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tVa1K1gMV.html
其他回答
第1个回答 2011-12-04
估计是整流二极管有击穿,也可能是转子线圈短路或定子励磁线圈接错。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-12-05
当三相发电机达到额定转速后,而新修的三相发电机而达不到额定的标准电压,竞因为是新修的,考虑可能是绕组有错或有绕组之间头尾接线有错,细心去查查看。当然,网友建议你查整流模块和励磁也是好的做法。
第3个回答 2011-12-04
励磁绕组绕错了
相似回答
请问
15KW发电机电压
发不到
380V是
什么原因?
答:
先检查整流二极管是否损坏,定子、转子线圈有无接地、短路,相复励输出电压是否规定
,如果都好的,可以调整相复励线圈铁芯气隙,调整电压,
三相发电机
线圈绕法,新绕一个
15kw
发电机相
电压是220v,
线电压有
380v,
也...
答:
新绕制的一台15KW发电机,
如果三相的相电压都是220伏,则说明线圈没有错
。而线电压有380伏,也有275伏。那就要考虑其中一相接线反了,所以三相的相电压是对的,但其中有相序相反的一组线圈,引起零线电压不为零,其中就会出现相电压不足。
15kw发电机
带负荷电压200多
v,
不带负荷
电压只有
几十v怎么回事?
答:
这是发电机的电压自动调节器(AVR)失调所致
。AVR是发电机管理电压的唯一部件,他负责根据负载的大小向励磁绕组输送合适的电流。发电机输出电压在不同的工况能输出不同的电压,尽管数值不正确,可以说明接线和AVR都没有大问题,仅仅是AVR内部负责静态电压、电压降和电压增益调整值紊乱。这需要送到专门技术部...
15kw
小型柴油
发电机的输出电压
不足
380v
的故障原因
答:
1.检查柴油机转速是否足够
。2.检查发电机电枢与碳刷是否接触不良。
380V15KW三相发电机
发出
的三相电压
不平衡。280V。320V。500V什么原因...
答:
交流
发电机三相电压
不平衡问题解析:1. 接线松动或定子绕组某一相或两相接线不牢固;2. 定子绕组某一相或两相出现断路或短路情况;3. 励磁回路电阻过大或接触不良;4. 发电机绕组存在轻微短路问题。以上内容仅供参考。
15KW三相发电机电压
总是在300
V,是
怎么回事
答:
此为正弦波周期的下半个波形,这就是发电机的基本原理,发电机就是这样产生感应电动势(电压),从而输出电流的。若为工业
发电机,
则转子为电磁铁,通过励磁回路使其产生交变磁场,此磁场高速转动,造成定子中的导线切割磁力线产生感应电动势,然后输出电功率,此原因在于工业发电机输出电流极大,若为转子...
15KW的发电机
能够用
220V
但是
380V
用一到两分钟就没电了
,是
怎么...
答:
老式
发电机
自动稳压器里面有个输出电流-励磁电流变换装置,线圈的进出线头有接错的,你可以试着对调一下。
三相15kw发电机输出
端测量uca和ubc相
输出电压
420
v,
而uab相电压忽高忽低...
答:
这大多是发电机所带负载三相不平衡原因所致。因为你
的发电机
功率很小,所以带的负载不多很容易检查负载的情况。不平衡包括三相负载配置不均,也有可能虽然均匀,但某相负载有故障,造成电流过大。
大家正在搜
发电机输出电压和输出电流
发电机发出的电压是多少伏
发电机的输出电压
发电机没有电压输出
发电机输出电压多少伏
发电机输出电压过低
汽车发电机输出电压
发电机电压由什么决定
汽车发电机输出电压多少正常
相关问题
三相发电机线圈绕法,新绕一个15kw发电机相电压是220v,...
15kw的三相交流同步发电机无电压
15kW三相发电机停用三年了,现在不发电,做了充磁后发现电压...
15KW三相发电机电压总是在300V,是怎么回事
15KW的同步发电机为什么不带负荷三相电压不平衡两相电压是3...
请问15KW发电机电压发不到380V是什么原因?
15KW汽油发电机三相输出电压不稳
15kw发电机输出电压达到1000V怎么解决